коммутатор РТ 1х2, использование РТ 1х2 |
коммутатор РТ 1х2, использование РТ 1х2 |
| Роман_2 |
Jun 14 2007, 19:10
Post
#1
|
|
Unregistered |
Кто имеет опыт подключения двух УКП через РТ 1х2? С какими БВД Визит коммутатор будет работать? В техдокументации это не указано (почему???), но с БВД 401 VP он не работает.
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Feb 25 2008, 22:38
Post
#2
|
|
Unregistered |
РТ1х2 устроен так: гениратор импульсов и сдвиговый регистр работающие как циклический коммутатр 2 выходов, через транзисторные ключи поперменно подключают одну из 2 трубок к линии, путём замыкания-размыкания линии LN- (для РТ это GND). При поднятии трубки на одном из УКП в линии подскакивает напряжение и транзистор Q1 блокирует гениратор, останавливая циклический перебор выходов на текущей трубке, коей по времени будет являтся УКП со снятой трубкой.
К чему приводит такое схемное решение?: 1. В трубках вместе с сигналами вызова хорошо слышны неприятные щелчки, вызываемые работой ключей. 2. Система очень зависима от напряжения питания - при незначительных отклонениях такт импульсов гениратора может не совпадать с паузами между сигналами вызова и в трубках слышны обрывки сигналов вместе с полными сигналами... 3. Устройству требуется отдельный источник питания. Учитывая столь незначительную потребляемую мощность, и что вероятно небольшое количество РТ в подъезде, было бы удобно питать его скажем от БУД или БП... Либо от чего-то ещё, но выбор резко ограничивает требование стабилизированного напряжения. 4. Как насчёт 3 и более трубок на один номер? Если можно взять несколько РТ1х2, допустим зашунтировать неиспользуемые выходы цепочкой из резистора 50 Ом и диода, то система (я правда не пробывал) всё равно думаю не будет работать, т.к. частота гениратора выбрана такой чтобы приходилось по 1 вызывному сигналу на трубку... Можно было бы предусмотреть и РТ1х4... или возможность каскадного соединения... В ассортименте другой известной марки домофонов, именующей свои трубки ТАПКами и другими ТАП имеется такое изделие как ТАП КЛМ2 - это такая трубка, имеющая 2 выходна для подключения ещё 2 трубок! При этом не требуется дополнительного питания и никаких дополнительных проводов, кроме проводов к трубкам. Кроме того одновременно могут работать до 3 трубок на 1 номере. Я не знаю на сколько хорошо работет эта ТАПКа и думаю решение выполнить коммутацию дополнителных трубок в корпусе основной УКП не слишком удачно, но, что неприятно, как минимум по описанию ТАП КЛМ2 имеет качества сильно превосходяшие Vizit-овское решение... Да, геркон на переключение идея конечно очень хорошая, но в наших краях выбор герконов в продаже очень невелик и стоят они не копейки, а как недорогое реле. Но чувствую в вашем, Виктор_А_Н решении исключены все приведённые мною недостатки РТ |
| Виктор_А_Н |
Feb 26 2008, 11:58
Post
#3
|
|
Unregistered |
2. Система очень зависима от напряжения питания - при незначительных отклонениях такт импульсов гениратора может не совпадать с паузами между сигналами вызова и в трубках слышны обрывки сигналов вместе с полными сигналами... |
Роман_2 коммутатор РТ 1х2 Jun 14 2007, 19:10
Михаил Черторижский
Кто имеет опыт подключения двух УКП через РТ 1х2?... Jun 15 2007, 11:18
Роман_2
Блок коммутации РТ1х2, предназначен для коммутаци... Jun 15 2007, 12:02

Михаил Черторижский
Все правильно. Используется УКП-12, вызов проходи... Jun 15 2007, 13:18
Alexander_S
Блок коммутации РТ1х2, предназначен для коммутаци... Jun 9 2008, 10:02
JONI Ещё один вопрос к местным гуру по поводу РТ1х2.При... Dec 6 2007, 00:27
Бугор Когда мне надоело парить мозги с РТ 1х2, сделал пр... Feb 24 2008, 04:50
TS128 Да, когда я прочитал про РТ - представления были с... Feb 24 2008, 11:42
TS128 Да, я думал над чем-то в этом роде... поставить оп... Feb 27 2008, 01:49
TS128 Естественно автоматически! Иначе блок был бы н... Jun 9 2008, 13:58![]() ![]() |