Неисправность трубки, УКП открывает замок |
Неисправность трубки, УКП открывает замок |
| Roman |
Jan 23 2008, 17:37
Post
#1
|
|
Unregistered |
через несколько дней после установки трубка сама открывает дверь, если ее поднять на вызов. Или сразу такая при проверке. В чем дело?
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Jan 23 2008, 19:51
Post
#2
|
|
Unregistered |
Если глянуть на схему трубки, то будет очевидно, что проблема кроется скорее всего в каскаде на транзисторе Q1. При снятии трубки он обеспечивает уровень напряжения в линии порядка 6 в, что соответствует разговорному режиму. При нажатии кнопки открывания база замыкается на эмиттер, и транзистор закрывается, сопротивление трубки резко возрастает, и панель открывает замок.
Если открывание замка происходит сразу после снятия трубки, то это означает, что транзистор закрыт изначально. Причиной может быть неисправность самого транзистора (маловероятно), переменного резистора R9, определяющего смещение (его дефект наиболее вероятен) или кнопки (что тоже вряд ли). Обрыв резистора R5 тоже приведёт к такому эффекту, но выход его из строя уж совсем маловероятен. В общем резюме - проверяйте R9. |
Roman Неисправность трубки Jan 23 2008, 17:37
Roman у нас вчера 9 трубок вышибло. Возможно это статика... Jan 26 2008, 06:03
mawal
у нас вчера 9 трубок вышибло. Возможно это статик... Feb 5 2008, 16:19
TS128 Статика? Не путайте домофон с вычислителной техник... Jan 27 2008, 01:43
Roman трубки меняли на разных адресах и все открывают за... Jan 27 2008, 08:09
alex_t2 Так проверьте, что же там в трубках вылетело, прос... Jan 27 2008, 11:53![]() ![]() |