Осенью 2006 года, до появления "новинки", пришлось объеденять 2 домофона (подъездный и этажный) на 1 УКП.
Проблема была решена при помощи 2-х диодов. Затраты составили: 2 рубля денег и 5 минут фантазии! Какой смысл использования "новинки", с её ценой? ![]() |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Экспериментировал с диодами, правда с обычными аудио-домофонами. Элтис и Визит без проблем работали на одну трубку.
Даже поисследовал влияние количества и типа диодов на работу системы. С видео пока возможности поиграться не было. Кстати блокировка вызова предусмотрена во всех сериях, состояние (занят/свободен) коммутатора определяется по уровню на линии SEL. Приоритет в серии 400 определяет просто позицию в очереди, если коммутатор уже занят, например консъержем, а соединения ждут ещё два абонента. Первым право поюзать коммутатор получит тот БУД, у которого выше приоритет, второй будет ждать. Какой там алгоритм не знаю, можно, наверно так: приоритет 1 - ждем освобождения коммутатора, как только освободился, захватываем. Приоритет 2 - ждем освобождения коммутатора, освободился - ждём секунду, проверяем снова, если ещё свободен - захватываем. Приоритет 3 соответственно ждёт две секунды после освобождения и так далее... |
![]() ![]() |