РВС-4М - встроенная перемычка в середине линии |
РВС-4М - встроенная перемычка в середине линии |
| Ростик |
Feb 20 2020, 12:24
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 5-July 16 Member No.: 49 288 |
Добрый день!
На входе в парадную смонтирована вызывная панель Beward DKS-15120, которая имеет низкочастотный выход со встроенной видеокамеры (PAL). С этого выхода запитан стояк из десяти РВС-4М, в квартирах (во всех) стоят Визит М-427С. Видеостояк запитан от 18-ти Вольт на БПД-18/12-3-1. Кабель в стояке - коаксиал, кабель абонентских линий - витая пара (максимальная длина метров 15). По рекомендации производителя (Визит) джампер EQV был установлен только на последнем РВС-4М - качество видео неудовлетворительное. На входе стояка - нормальное. После экспериментов одна перемычка была установлена на 2-ом этаже, вторая на 8-ом (всего 10 этажей) - тогда качество видео удовлетворительное. Вопрос: Это какой-то брак РВС-ов или низкокачественный кабель или принципиальная несовместимость оборудования (Бевард заявляет соответствие стандарту PAL, но может быть выходное сопротивление отличается - ведь у РВСов терминатор на 82 Ома)? Как примечание: первый по стояку РВС-4М был заменён на РВС-4 (старый, без "М" и без перемычки) в ходе работ по поиску причин плохого звука - до замены звук в БВД был плавающий, булькающий, а в квартире через чур тихий. Получается, что РВС-4 и РВС-4М отличаются не только встроенной перемычкой нагрузки. |
petr5555
Добрый день!
На входе в парадную смонтирована... Feb 23 2020, 11:20
Ростик
Ну, не знаю как в Бивардах, но обычно камеры на в... Feb 25 2020, 10:21
petr5555
Я допускаю, что Визитовские вызывные панели могут... Feb 25 2020, 22:47
b_oleg В Визитовских панелях ставятся обычные видеокамеры... Feb 26 2020, 23:59
Ростик
Спасибо за развёрнутый ответ!
1. Конструкт... Feb 27 2020, 11:32
b_oleg Понятно.
Если мониторы питаются от импульсных БП, ... Feb 27 2020, 23:56

petr5555
Понятно.
Если мониторы питаются от импульсных БП,... Feb 28 2020, 09:42
b_oleg
Попутно, ещё вопрос: Для контроля видеоизображени... Feb 28 2020, 00:16
Ростик
У мониторов входное сопротивление 470 - 510 Ом. ... Sep 16 2020, 11:16
b_oleg Возможно ошибаюсь, но Визит рекомендует применять ... Oct 9 2020, 22:09
petr5555
Возможно ошибаюсь, но Визит рекомендует применять... Oct 10 2020, 09:43
Ростик
Друзья, у вас каша в голове !
Зануление и заз... Mar 16 2020, 10:52
petr5555
Таким образом, вы полагаете, что заземление РВСов... Mar 16 2020, 20:14![]() ![]() |