КТМ 602М + БВД-404А+4 УКП-7, Не открывает дверь с УКП-7 |
КТМ 602М + БВД-404А+4 УКП-7, Не открывает дверь с УКП-7 |
ut5esd |
Feb 10 2020, 11:53
Post
#1
|
Пользователь Group: User Posts: 73 Joined: 18-March 11 Member No.: 46 677 |
Помогите с проблемой.Установил КТМ 602М + БВД-404А+4 УКП-7+RD-2+Замок "ML Цифрал" на 450 кг.Вызов проходит на все трубки нормально,устанавливается связь с абонентом,при нажатии на кнопку открывания двери на трубке звуковое открытие двери происходит ,а замок не открывается.Положения перемычек соответствуют паспортным(только не знаю значение перемычки ELC? стоит в положении " Е").С ключей ТМ открывает нормально,с кнопки выхода тоже.Где копать подскажите
|
petr5555 |
Feb 10 2020, 14:33
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Помогите с проблемой.Установил КТМ 602М + БВД-404А+4 УКП-7+RD-2+Замок "ML Цифрал" на 450 кг.Вызов проходит на все трубки нормально,устанавливается связь с абонентом,при нажатии на кнопку открывания двери на трубке звуковое открытие двери происходит ,а замок не открывается.Положения перемычек соответствуют паспортным(только не знаю значение перемычки ELC? стоит в положении " Е").С ключей ТМ открывает нормально,с кнопки выхода тоже.Где копать подскажите Ну так где CLC - там и копать !!! Вообще контакт CLC на БВД-404 - это выход транзистора. При нажатии на кнопку трубки транзистор срабатывает ( открывается ). То есть выход CLC на БВД просто можете соединить с контактом OP на КТМ. Ну и контакты GND у БВД и КТМ тоже должны быть соединены !!! |
Lo-Fi Version | Time is now: 23rd June 2024 - 13:52 |