![]() Не входим в системный режим |
![]() Не входим в системный режим |
DoZ0r |
![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
Достался домофон на обслуживание SM-100 все хорошо, да вот код по умолчанию стоит, размыкаем провода, включаем 220 ничего не пищит, БВ продолжает работать в дежурном режиме. Подскажите плз как можно что нить ковырнуть ну не хочется панель менять (по ходу такая бяка с нова была, т.к. пароль в режим сервисных установок тоже не сменен, есть подозрения что в системный он никогда не входил)
|
![]() ![]() |
Владимир Бычков |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Добрый день.
У Вас неисправен БВД-SM100, а точнее процессор, который в нем стоит. Для устранения неисправности Вы можете привезти БВД-SM100 к нам в технический отдел или приобрести у нас ЗИП БВД-SM100(PIC V-103). |
DoZ0r |
![]()
Post
#3
|
Unregistered ![]() |
Добрый день. У Вас неисправен БВД-SM100, а точнее процессор, который в нем стоит. Для устранения неисправности Вы можете привезти БВД-SM100 к нам в технический отдел или приобрести у нас ЗИП БВД-SM100(PIC V-103). А что дешевле будет и как долго по времени ремонт будет идти? Т.Е. возможно ли такое привозим ждем час получаем из ремонта или привозим оставляем часа на три-четыре едем дальше по своим делам и потом в этот же день забираем, мы не из Московского региона. А вообще нужно только общий код по умолчанию убрать выходов то других нет? Память снять вручную ее подправить? |
Владимир Бычков |
![]()
Post
#4
|
Unregistered ![]() |
Добрый день Николай. Подскажите, пожалуйста, год выпуска БВД в которых наблюдалась эта неисправность. Для нас очень важно мнение понимающих специалистов. Что касается сбоя в микросхеме памяти, такая возможность не исключена.
|
Николай (Якутск) |
![]()
Post
#5
|
Unregistered ![]() |
Добрый день Николай. Подскажите, пожалуйста, год выпуска БВД в которых наблюдалась эта неисправность. Для нас очень важно мнение понимающих специалистов. Что касается сбоя в микросхеме памяти, такая возможность не исключена. Для этого мне нужно открыть заднюю часть двери, снять БВД и глянуть год и номер панели и обратно. Сейчас на улице -30 и заниматься этим мне очень тягостно. Как нибудь в следующий раз или твердо хотите чтоб я посмолтрел? ![]() |
Владимир Бычков |
![]()
Post
#6
|
Unregistered ![]() |
Добрый день Николай.
Заводской номер необязательно. Желательно год выпуска. Подскажите, пожалуйста, о проблемах возникающих у Вас при обслуживании систем "VIZIT" в суровых климатических условиях. |
Николай (Якутск) |
![]()
Post
#7
|
Unregistered ![]() |
Добрый день Николай. Заводской номер необязательно. Желательно год выпуска. Подскажите, пожалуйста, о проблемах возникающих у Вас при обслуживании систем "VIZIT" в суровых климатических условиях. Используем в основном БВД-СМ100. Холода они не боятся вообще. Уже 4 года стоит на улице работает, еще не меняли и вызовов с этого подъезда нет. Ну что еще сказать, неудобно очень коммутировать БВД, при сквозняке, а на улице -50-55 градусов. Кнопку хотелось бы крепкую, надежную. |
![]() ![]() |