Замок не открывается с трубки |
Замок не открывается с трубки |
Ehiko |
Dec 5 2018, 21:33
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 5-December 18 Member No.: 50 266 |
Состав системы:
БПД-18/12-1-1 БВД-SM101R БК-10 14 шт. (кол-во квартир 60, этажей 5) VIZIT УКП-7 VIZIT EXIT 300M VIZIT-МL300 У большинства квартир замок не открывается с трубки, кнопка, ключи и код на открытие работают. Начал поиск неисправности с блока питания, все предохранители целые на выходе "18В" напряжение 20+ на БВД приходит столько же. На всякий случай поменял БП, без изменений. Проверил соединение шлейфа БВД с кабелем, все скрутки пропаяны, окислов и повреждений нет. Проверил все БК на КЗ и переполюсовку трубок, всё в норме. На всякий случай отключил квартиры на которых нет сопротивления трубки на базе, чтобы исключить переполюсовку со снятой трубкой, без изменений. Завтра собираюсь поменять БВД. Если не поможет, то что это может быть? Есть ли еще способы выявления причины не открытия? |
L0Ki |
Dec 5 2018, 23:03
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 238 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Еще раз проверить все БК на переполюсовки, КЗ и прочее. Кстати, а для чего столько БК?
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|