Монитор VIZIT-M467MS не открывает дверь |
Монитор VIZIT-M467MS не открывает дверь |
ivsatel |
Oct 26 2018, 23:16
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 29 Joined: 28-September 18 Member No.: 50 200 |
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с данной проблемой? БВД-343RCPL БУД-302М. Подключение к линии через РВС-4М, рвс запитаны от буда, рвсок на стояке 7шт. Линия вся КСПВ по 0,5. Все остальные мониторы включая сторонние (не ВИЗИТ) открывают нормально, а вот именно 467-ая модель подключеная без БКМ (на прямую) не хочет.
Лечится только регулировкой балланса на БУД-е. Может кто объяснить почему так и чем эта модель отличается от всех, или я что-то не понимаю... |
petr5555 |
Oct 27 2018, 19:41
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с данной проблемой? БВД-343RCPL БУД-302М. Подключение к линии через РВС-4М, рвс запитаны от буда, рвсок на стояке 7шт. Линия вся КСПВ по 0,5. Все остальные мониторы включая сторонние (не ВИЗИТ) открывают нормально, а вот именно 467-ая модель подключеная без БКМ (на прямую) не хочет. Лечится только регулировкой балланса на БУД-е. Может кто объяснить почему так и чем эта модель отличается от всех, или я что-то не понимаю... А в каком положении перемычка HS-EQV ??? И нет ли перемычки между LN- и GND ? Её очень любят ставить ................ |
Lo-Fi Version | Time is now: 26th September 2024 - 13:45 |