Монитор VIZIT-M467MS не открывает дверь

ivsatel
post Oct 26 2018, 23:16
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 28-September 18
Member No.: 50 200



Доброго времени суток. Может кто сталкивался с данной проблемой? БВД-343RCPL БУД-302М. Подключение к линии через РВС-4М, рвс запитаны от буда, рвсок на стояке 7шт. Линия вся КСПВ по 0,5. Все остальные мониторы включая сторонние (не ВИЗИТ) открывают нормально, а вот именно 467-ая модель подключеная без БКМ (на прямую) не хочет.
Лечится только регулировкой балланса на БУД-е. Может кто объяснить почему так и чем эта модель отличается от всех, или я что-то не понимаю...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Oct 27 2018, 19:41
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(ivsatel @ Oct 26 2018, 23:16) *

Доброго времени суток. Может кто сталкивался с данной проблемой? БВД-343RCPL БУД-302М. Подключение к линии через РВС-4М, рвс запитаны от буда, рвсок на стояке 7шт. Линия вся КСПВ по 0,5. Все остальные мониторы включая сторонние (не ВИЗИТ) открывают нормально, а вот именно 467-ая модель подключеная без БКМ (на прямую) не хочет.
Лечится только регулировкой балланса на БУД-е. Может кто объяснить почему так и чем эта модель отличается от всех, или я что-то не понимаю...


А в каком положении перемычка HS-EQV ???
И нет ли перемычки между LN- и GND ?
Её очень любят ставить ................ wink.gif