Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Нужен совет

, Четыре БУД-302м в параллель
df+
post May 6 2018, 10:38
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 40
Joined: 12-March 10
Member No.: 46 119



Подъезд №1 -230 квартир (БВД-344+БуД-302+БК-400+3-БК-100)
Подъезд №1 -120 квартир (БВД-344+БуД-302+БК-100+БК-30)
Закрыли 2 калитки, туда БВД-344+БУД-302), все квартиры на БК-400, БУДы в параллель.
Получили: Калитка 1 звонок в подъезд 1 идет, подъезд 1 в подъезд 2 звонок идет, подъед и калитка 2 ошибка вызова, но видят когда линия занята.
Отключили БУД подъезд 2, с калитки 2 звонок пошел.
Есть решение без замены БУДов ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
df+
post May 10 2018, 19:54
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 40
Joined: 12-March 10
Member No.: 46 119



Что не так?
резистор, диод поставили, все то-же самое. Работают 2 ближних к коммутатору БУДа(подъезд 1, калитка 1), причем с них звонок идет в подъезд 2, подъезд и калитка 2- звонок никуда не идет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post May 10 2018, 23:02
Post #3


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(df+ @ May 10 2018, 19:54) *

Что не так?
резистор, диод поставили, все то-же самое. Работают 2 ближних к коммутатору БУДа(подъезд 1, калитка 1), причем с них звонок идет в подъезд 2, подъезд и калитка 2- звонок никуда не идет.
Какое сечение кабеля от БК-400 до БУДов и длина? Возможно большое сопротивление жил?