Зтажные домофоны на 5 квартир, Возможно ли установка двух блоков вызова паралельно |
Зтажные домофоны на 5 квартир, Возможно ли установка двух блоков вызова паралельно |
| Октава-Сервис |
Oct 16 2007, 08:23
Post
#1
|
|
Unregistered |
На этаже 5 квартир.
Возможно ли установка 2 этажных блока вызова на этаже с БВД-401А, БВД-404А-4 паралельно и подключив к ним КТМ-600М, замок, считыватель RD-2 Если есть другие мысли прошу предоставить |
![]() ![]() |
| TS128 |
Oct 20 2007, 21:29
Post
#2
|
|
Unregistered |
Ну речь о наличи подъездного многоквартирного домофона не шла, но если таковой имеется и он марки Vizit, то действительно можно поставить многоквартирную БВД с соответствующим БУД, подключить их к общей шине БК (4 проводам соединяюшим БК с БУД) и запретить вызов на все имеющиеся в подьезде другие кроме нужных квартир. Если панель планируется ставить всё-же малоабонентскую (одну или несколько) и в квартирах уже есть трубки от общеподъездного домофона, то чтобы не ставить вторые УКП, лучше поставить всесто них Vizit БК-2A по одному на каждую линию малоабонентского домофона.
|
Октава-Сервис Зтажные домофоны на 5 квартир Oct 16 2007, 08:23
TS128 У Модуса, и, кстати говоря, других отечественных п... Oct 17 2007, 00:28
Октава-Сервис
Непонятно только что Вы понимаете под включением ... Oct 17 2007, 08:35
TS128 Незнаю где Вы нашли клемму RG... в КТМ-ах есть RD ... Oct 17 2007, 20:44
alex_t2 А если в подъезде уже есть коммутатор, то можно в ... Oct 18 2007, 18:57
alex_t2 Кстати вчера возился с КТМ, так клемма RG там нали... Oct 20 2007, 23:18
TS128 RG это GND (земля. общий), но специально предназна... Oct 21 2007, 04:15
Октава-Сервис Спасибо
Все это возможно и реально
Консультацию я ... Oct 21 2007, 08:01
alex_t2 Единственно, что реализовав такое решение, рекомен... Oct 21 2007, 08:51![]() ![]() |