звуковой сигнал с панели |
звуковой сигнал с панели |
Rusian |
Oct 20 2017, 14:19
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 21 Joined: 13-February 17 Member No.: 49 546 |
здрасте вопрос так себе но владельцы требуют устранения суть такова, визит-312р,БУД-302,БК-100, расключены все 100 кв но в 6 и 7 кв при прикасании любого прописанного ключа идет кратковременный сигнал,ключи программировал сам и что-бы такого не было начинал со 101 ячейки,может кто поможет как исправить
|
alex_t2 |
Oct 28 2017, 11:14
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Нет там ячейки 400.
В 302 только 100 ячеек, так что сотня вообще не имеет значения. Коммутатор устроен так, что если он исправен, то не может включать более одной квартиры. Позвонили-б в квартиру 400, посмотрели, куда летит звонок. Отзвонку можно попробовать сначала включить, потом снова выключить. И делать это лучше с инструкцией в руках, именно на этот БУД, а не по памяти. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|