звуковой сигнал с панели |
звуковой сигнал с панели |
Rusian |
Oct 20 2017, 14:19
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 21 Joined: 13-February 17 Member No.: 49 546 |
здрасте вопрос так себе но владельцы требуют устранения суть такова, визит-312р,БУД-302,БК-100, расключены все 100 кв но в 6 и 7 кв при прикасании любого прописанного ключа идет кратковременный сигнал,ключи программировал сам и что-бы такого не было начинал со 101 ячейки,может кто поможет как исправить
|
alex_t2 |
Oct 22 2017, 10:13
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Может и идет, но реже, поэтому не замечают или не жалуются.
Может попались ключи с одинаковыми тремя последними байтами (бывало, но, правда, давно) Может жители копию сделали, а ключник теперь с этой копии делает другие ключи. Может и переполюсовка, в конце концов. Может пищит вообще не домофон, а, например датчик пожарки с подсевшей батареей. Сотрите ключи этих квартир, запишите заново. Отключите отзвонку. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
b_oleg |
Oct 22 2017, 17:48
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
А еще может там БУД-302М и замкнуты SEL0 и SEL1.
Может и не замкнуты, а сами случайно записали на 6-ю вместо 106. |
petr5555 |
Oct 22 2017, 20:20
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
|
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd September 2024 - 21:19 |