Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Ремонт БУД-302К-20

, Неисправен микроконтроллер
элкрипт
post Jun 27 2017, 10:54
Post #1


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 175
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



Есть БУД-302К-20.у него неисправен микроконтроллер.R на выводах 3(D1) и 5(D0) CPU 30 ом
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12931
могу ли я его использовать для работы с одним десятком квартир,взяв десяток,подключив к линии Ln(вывод коллектора Q4 2SB772)?
То есть плюс трубок подключаю к проводу от коллектора Q4,а минус на единицы на разьемы на плате.
на столе собрал,все вроде работает.но с с 1 десятка.нулевой десяток при вызове тишина
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
элкрипт
post Jun 27 2017, 20:34
Post #2


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 175
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



получше полазил,нашел неиправный диод D9 BAV99.после замены набор идет во всем диапазоне.
то есть подключена,например,кв 4.вызов идет и 4,и 14,и 24 и т.д.
куда нибудь этот БУД приспособлю на подмену.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic