Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Параллельное подключение SM100 и БУД302М

, установили вторую дверь
Ilinogorski
post Jun 16 2017, 16:42
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 14-June 17
Member No.: 49 673



Всем доброго времени суток!
возможно ли подключить параллельно две вызывных панели/БУДа разных серий на один БК ……???
Мы установили вторую дверь, c эл. защелкой и есть необходимость организовать ее открывание с БВД- кодом, имеющимися (клонированными) ключами ТМ 1990 и из квартир имеющимися там трубками УКП8.
Сейчас на входе имеется SM100+ БК30(без М)+БП+магнит. Оборудование долгое время работает безотказно и честно говоря вполне устраивает - хотелось бы это оставить и добавить только БВД (или БДВ+БУД) на вторую дверь. Желательно что-то бюджетное вроде N100 или 311(т), что-то не сильно выпирающее, и что можно было бы вмонтировать в стену перед второй дверью. Но похоже сейчас такого уже не производится… видимо придется устанавливать 314Т + БУД 302m

Вопросы:
1.Будет ли система и далее также безотказна если параллельно скоммутировать sel,ek,gnd и line от нового БВД/БУД и от SM100 в БК-30 ? или же надо ставить БУДы430 которые, вроде как, позволяют реализовать все это, но только с использованием БВД 300 или 400 серий….? В подъезде 7 квартир на 4х этажах.
2. Как можно реализовать аварийное питание на случай отключения эл. энергии. Просто поставить упс от компа или лучше заморочиться с бесперебойным питанием 12В +18(24)В …?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Dmfn_Create
post Jun 22 2017, 10:46
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(Ilinogorski @ Jun 16 2017, 16:42) *

2. Как можно реализовать аварийное питание на случай отключения эл. энергии. Просто поставить упс от компа или лучше заморочиться с бесперебойным питанием 12В +18(24)В …?

*
В случае отключения электроэнергии ЭМЗ должет быть открыт. Требование пожарников: обесточили здание - все двери открываются.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ilinogorski
post Jun 23 2017, 13:48
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 14-June 17
Member No.: 49 673



QUOTE(Dmfn_Create @ Jun 22 2017, 10:46) *

*
В случае отключения электроэнергии ЭМЗ должет быть открыт. Требование пожарников: обесточили здание - все двери открываются.


Про кашу в голове это тут верно подмечено.. даже, наверное, мягко сказано smile.gif , но есть желание прийти к пониманию.
...с параллельным подключением 2х бвд похоже проблем не будет , особое спасибо Alex t2 (post#7)- вполне убедительно.

На обе двери планировалось установить нормально закрытые запирающие устройства. Эл. мех. защелка уже имеется во второй двери, (алюминиевая со стеклом), а на уличную уже куплен соленоидный Aбloy с подключаемой внешней ручкой . Для безопасности, на мой взгляд, это полезно, - если при отключении электро питания двери останутся закрытыми. Выход при этом возможен как обычно - нажатием ручки, а с наружной стороны можно всегда открыть ключом. Однако, что то мне подсказывало, что следовало бы обеспечить бесперебойное питание...
Получается что электро механические замки запрещено устанавливать на входные двери исходя из требований пожарной безопасности..? В чем заключаются эти требования ?.. чтобы люди могли выйти или пожарные смогли войти?
Сейчас на входной двери установлен электромагнит и кнопка выхода, а замена планируется исключительно из эстетических соображений, чтобы над головой ничего не болталось и кнопку жать не нужно было, ручку нажал и вышел - удобно же...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Ilinogorski   Параллельное подключение SM100 и БУД302М   Jun 16 2017, 16:42
petr5555   Всем доброго времени суток! возможно ли под...   Jun 18 2017, 11:47
alex_t2   Проблема в другом. В новых блоках есть неотключаем...   Jun 19 2017, 19:17
Ilinogorski   с ключами это действительно проблема... Они постоя...   Jun 20 2017, 18:06
petr5555   с ключами это действительно проблема... Они посто...   Jun 20 2017, 20:43
Ilinogorski   Какие блоки питания для БУД-ов ? У БУД свой блок...   Jun 23 2017, 15:36
Радиотех   Всем доброго времени суток! возможно ли под...   Jun 21 2017, 15:05
alex_t2   Радиотех, а бесперебойники для ноутбуков не продае...   Jun 21 2017, 17:25
Радиотех   Радиотех, а бесперебойники для ноутбуков не прода...   Jun 22 2017, 17:39
Dmfn_Create   2. Как можно реализовать аварийное питание на слу...   Jun 22 2017, 10:46
Ilinogorski   * В случае отключения электроэнергии ЭМЗ должет б...   Jun 23 2017, 13:48
alex_t2   Даже во множественном числе? Фура опрокинулась на...   Jun 22 2017, 18:38
Радиотех   Даже во множественном числе? Фура опрокинулась н...   Jun 29 2017, 15:21
alex_t2   Можно рассмотреть вариант установки ИБП на 12 Воль...   Jun 23 2017, 18:32
Ilinogorski   ... замерил напряжение на БПД18/12-1-1. Вместо 18В...   Jun 26 2017, 18:23
petr5555   ... замерил напряжение на БПД18/12-1-1. Вместо 18...   Jun 26 2017, 19:55
Ilinogorski   10,7В это под нагрузкой, т.е. когда магнит запитан...   Jun 26 2017, 19:58
petr5555   10,7В это под нагрузкой, т.е. когда магнит запита...   Jun 27 2017, 08:09
alex_t2   Все просто - электролит 2200х25 потерял емкость по...   Jun 27 2017, 08:47
petr5555   Все просто - электролит 2200х25 потерял емкость п...   Jun 27 2017, 09:36
b_oleg   А может просто там на один блок несколько замков ...   Jun 27 2017, 10:31