Всем доброго времени суток!
возможно ли подключить параллельно две вызывных панели/БУДа разных серий на один БК ……???
Мы установили вторую дверь, c эл. защелкой и есть необходимость организовать ее открывание с БВД- кодом, имеющимися (клонированными) ключами ТМ 1990 и из квартир имеющимися там трубками УКП8.
Сейчас на входе имеется SM100+ БК30(без М)+БП+магнит. Оборудование долгое время работает безотказно и честно говоря вполне устраивает - хотелось бы это оставить и добавить только БВД (или БДВ+БУД) на вторую дверь. Желательно что-то бюджетное вроде N100 или 311(т), что-то не сильно выпирающее, и что можно было бы вмонтировать в стену перед второй дверью. Но похоже сейчас такого уже не производится… видимо придется устанавливать 314Т + БУД 302m

Вопросы:
1.Будет ли система и далее также безотказна если параллельно скоммутировать sel,ek,gnd и line от нового БВД/БУД и от SM100 в БК-30 ? или же надо ставить БУДы430 которые, вроде как, позволяют реализовать все это, но только с использованием БВД 300 или 400 серий….? В подъезде 7 квартир на 4х этажах.
2. Как можно реализовать аварийное питание на случай отключения эл. энергии. Просто поставить упс от компа или лучше заморочиться с бесперебойным питанием 12В +18(24)В …?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Ilinogorski
post Jun 20 2017, 18:06
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 14-June 17
Member No.: 49 673



с ключами это действительно проблема... Они постоянно теряются и мы записываем новые на болванки RW1990. В БВД новых ключей не добавляем, делаем дубликат с ключей уже имеющихся в памяти домофона. Что же теперь получается, что новый блок вызова или Буд (в зависимости от серии домофона) не запишет наши ключи..? А какие же тогда ему будут нужны? и можно ли их будет дальше клонировать?

Что касается питания..
Можно ли использовать для питания двух БУДов /БВД всего два блока питания? Один на 12В для двух замков, второй на 24В - для двух мозгов по 3-5А каждый, с функцией заряда батареи и возможностью монтажа на DIN рейку. Будет ли это работать ?
Для экономии места на стенке хочется смонтировать все в одном щитке, туда же пристроить аккумуляторы, плату ЗИП БУДа, блок коммутации и может еще что-нибудь.
В инструкции на SM100 есть информация по питанию вызывной панели, это - 22В ±4 , а блок питания к нему прилагается на 18В... (почему не 24В?)
Про БУДы такая информация мне не попалась, про использование сторонних блоков питания, в частности 24В тоже как-то не пишут, может не зря..?

Приветствуются абсолютно все комментарии.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jun 20 2017, 20:43
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Ilinogorski @ Jun 20 2017, 18:06) *

с ключами это действительно проблема... Они постоянно теряются и мы записываем новые на болванки RW1990. В БВД новых ключей не добавляем, делаем дубликат с ключей уже имеющихся в памяти домофона. Что же теперь получается, что новый блок вызова или Буд (в зависимости от серии домофона) не запишет наши ключи..? А какие же тогда ему будут нужны? и можно ли их будет дальше клонировать?

Что касается питания..
Можно ли использовать для питания двух БУДов /БВД всего два блока питания? Один на 12В для двух замков, второй на 24В - для двух мозгов по 3-5А каждый, с функцией заряда батареи и возможностью монтажа на DIN рейку. Будет ли это работать ?
Для экономии места на стенке хочется смонтировать все в одном щитке, туда же пристроить аккумуляторы, плату ЗИП БУДа, блок коммутации и может еще что-нибудь.
В инструкции на SM100 есть информация по питанию вызывной панели, это - 22В ±4 , а блок питания к нему прилагается на 18В... (почему не 24В?)
Про БУДы такая информация мне не попалась, про использование сторонних блоков питания, в частности 24В тоже как-то не пишут, может не зря..?

Приветствуются абсолютно все комментарии.



Ну полная каша в голове у пишущего.......
Какие блоки питания для БУД-ов ?
У БУД свой блок питания и для себя и для БВД, которая с ним работает !!! laugh.gif

Если хотите поставить SN100, то да, для неё нужен блок питания.
Почему 18 Вольт а не 24 ? Потому что его хватает.
Панель работает с 15 Вольтами. Хотите - ставьте на 24.
Просто лишняя мощность будет рассеиваться на стабилизаторе и греть мировое пространство ....... biggrin.gif

Для замка нужен блок 12 Вольт. Замок потребляет около 0.6 А.
Естесственно два замка - 1.2 А. Так что блока на 3 А хватит.

Теперь об SM100. Как я помню,их уже не выпускают.
Теперь идут SM101. Они имеют встроенный фильтр от клонов.
Так что клоны на ТМ2004, RW1990 жёстко отсеиваются.
Отсеиваются даже китайские подделки ключей DS1990........
Здесь можно посоветовать покупать нормальные аналоги ключей DS1990 или
пробовать экспериментировать с разными заготовками ( например, с ТМ08Vi - TM-08ViF ).
Но, предпочтителен первый вариант......

Да, совсем забыл упомянуть. У новых SM101 есть одна неприятная особенность.
Не знаю что за реле ставят на заводе, но контакты у них очень плохие.
Так что шунтировать контакты диодом очень даже предпочтительно......
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Ilinogorski   Параллельное подключение SM100 и БУД302М   Jun 16 2017, 16:42
petr5555   Всем доброго времени суток! возможно ли под...   Jun 18 2017, 11:47
alex_t2   Проблема в другом. В новых блоках есть неотключаем...   Jun 19 2017, 19:17
Ilinogorski   с ключами это действительно проблема... Они постоя...   Jun 20 2017, 18:06
petr5555   с ключами это действительно проблема... Они посто...   Jun 20 2017, 20:43
Ilinogorski   Какие блоки питания для БУД-ов ? У БУД свой блок...   Jun 23 2017, 15:36
Радиотех   Всем доброго времени суток! возможно ли под...   Jun 21 2017, 15:05
alex_t2   Радиотех, а бесперебойники для ноутбуков не продае...   Jun 21 2017, 17:25
Радиотех   Радиотех, а бесперебойники для ноутбуков не прода...   Jun 22 2017, 17:39
Dmfn_Create   2. Как можно реализовать аварийное питание на слу...   Jun 22 2017, 10:46
Ilinogorski   * В случае отключения электроэнергии ЭМЗ должет б...   Jun 23 2017, 13:48
alex_t2   Даже во множественном числе? Фура опрокинулась на...   Jun 22 2017, 18:38
Радиотех   Даже во множественном числе? Фура опрокинулась н...   Jun 29 2017, 15:21
alex_t2   Можно рассмотреть вариант установки ИБП на 12 Воль...   Jun 23 2017, 18:32
Ilinogorski   ... замерил напряжение на БПД18/12-1-1. Вместо 18В...   Jun 26 2017, 18:23
petr5555   ... замерил напряжение на БПД18/12-1-1. Вместо 18...   Jun 26 2017, 19:55
Ilinogorski   10,7В это под нагрузкой, т.е. когда магнит запитан...   Jun 26 2017, 19:58
petr5555   10,7В это под нагрузкой, т.е. когда магнит запита...   Jun 27 2017, 08:09
alex_t2   Все просто - электролит 2200х25 потерял емкость по...   Jun 27 2017, 08:47
petr5555   Все просто - электролит 2200х25 потерял емкость п...   Jun 27 2017, 09:36
b_oleg   А может просто там на один блок несколько замков ...   Jun 27 2017, 10:31


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 23rd September 2024 - 19:17