Параллельное подключение SM100 и БУД302М, установили вторую дверь |
Параллельное подключение SM100 и БУД302М, установили вторую дверь |
| Ilinogorski |
Jun 16 2017, 16:42
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 14-June 17 Member No.: 49 673 |
Всем доброго времени суток!
возможно ли подключить параллельно две вызывных панели/БУДа разных серий на один БК ……??? Мы установили вторую дверь, c эл. защелкой и есть необходимость организовать ее открывание с БВД- кодом, имеющимися (клонированными) ключами ТМ 1990 и из квартир имеющимися там трубками УКП8. Сейчас на входе имеется SM100+ БК30(без М)+БП+магнит. Оборудование долгое время работает безотказно и честно говоря вполне устраивает - хотелось бы это оставить и добавить только БВД (или БДВ+БУД) на вторую дверь. Желательно что-то бюджетное вроде N100 или 311(т), что-то не сильно выпирающее, и что можно было бы вмонтировать в стену перед второй дверью. Но похоже сейчас такого уже не производится… видимо придется устанавливать 314Т + БУД 302m Вопросы: 1.Будет ли система и далее также безотказна если параллельно скоммутировать sel,ek,gnd и line от нового БВД/БУД и от SM100 в БК-30 ? или же надо ставить БУДы430 которые, вроде как, позволяют реализовать все это, но только с использованием БВД 300 или 400 серий….? В подъезде 7 квартир на 4х этажах. 2. Как можно реализовать аварийное питание на случай отключения эл. энергии. Просто поставить упс от компа или лучше заморочиться с бесперебойным питанием 12В +18(24)В …? |
![]() ![]() |
| petr5555 |
Jun 18 2017, 11:47
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Всем доброго времени суток! возможно ли подключить параллельно две вызывных панели/БУДа разных серий на один БК ……??? Мы установили вторую дверь, c эл. защелкой и есть необходимость организовать ее открывание с БВД- кодом, имеющимися (клонированными) ключами ТМ 1990 и из квартир имеющимися там трубками УКП8. Сейчас на входе имеется SM100+ БК30(без М)+БП+магнит. Оборудование долгое время работает безотказно и честно говоря вполне устраивает - хотелось бы это оставить и добавить только БВД (или БДВ+БУД) на вторую дверь. Желательно что-то бюджетное вроде N100 или 311(т), что-то не сильно выпирающее, и что можно было бы вмонтировать в стену перед второй дверью. Но похоже сейчас такого уже не производится… видимо придется устанавливать 314Т + БУД 302m Вопросы: 1.Будет ли система и далее также безотказна если параллельно скоммутировать sel,ek,gnd и line от нового БВД/БУД и от SM100 в БК-30 ? или же надо ставить БУДы430 которые, вроде как, позволяют реализовать все это, но только с использованием БВД 300 или 400 серий….? В подъезде 7 квартир на 4х этажах. 2. Как можно реализовать аварийное питание на случай отключения эл. энергии. Просто поставить упс от компа или лучше заморочиться с бесперебойным питанием 12В +18(24)В …? В принципе подключать панели параллельно можно. Однако есть риск глюков если одновременно начнут набирать номер квартиры на обеих панелях. Ну это, скорее всего приведёт к сигналу "ошибка"....... Что касается бесперебойников, то тут нужен бесперебойник, который выдаёт два напряжения 18 и 12 Вольт. Ну а сколько он сможет держать напряжение - это зависит от аккумулятора. Обычно ( если аккумулятор на 7 А-час ) для одной двери это 3-4 часа. |
Ilinogorski Параллельное подключение SM100 и БУД302М Jun 16 2017, 16:42
alex_t2 Проблема в другом.
В новых блоках есть неотключаем... Jun 19 2017, 19:17
Ilinogorski с ключами это действительно проблема... Они постоя... Jun 20 2017, 18:06
petr5555
с ключами это действительно проблема... Они посто... Jun 20 2017, 20:43
Ilinogorski
Какие блоки питания для БУД-ов ?
У БУД свой блок... Jun 23 2017, 15:36
Радиотех
Всем доброго времени суток!
возможно ли под... Jun 21 2017, 15:05
alex_t2 Радиотех, а бесперебойники для ноутбуков не продае... Jun 21 2017, 17:25
Радиотех
Радиотех, а бесперебойники для ноутбуков не прода... Jun 22 2017, 17:39
Dmfn_Create
2. Как можно реализовать аварийное питание на слу... Jun 22 2017, 10:46
Ilinogorski
*
В случае отключения электроэнергии ЭМЗ должет б... Jun 23 2017, 13:48
alex_t2 Даже во множественном числе?
Фура опрокинулась на... Jun 22 2017, 18:38
Радиотех
Даже во множественном числе?
Фура опрокинулась н... Jun 29 2017, 15:21
alex_t2 Можно рассмотреть вариант установки ИБП на 12 Воль... Jun 23 2017, 18:32
Ilinogorski ... замерил напряжение на БПД18/12-1-1. Вместо 18В... Jun 26 2017, 18:23
petr5555
... замерил напряжение на БПД18/12-1-1. Вместо 18... Jun 26 2017, 19:55
Ilinogorski 10,7В это под нагрузкой, т.е. когда магнит запитан... Jun 26 2017, 19:58
petr5555
10,7В это под нагрузкой, т.е. когда магнит запита... Jun 27 2017, 08:09
alex_t2 Все просто - электролит 2200х25 потерял емкость по... Jun 27 2017, 08:47
petr5555
Все просто - электролит 2200х25 потерял емкость п... Jun 27 2017, 09:36
b_oleg
А может просто там на один блок несколько замков ... Jun 27 2017, 10:31![]() ![]() |