Помогите с Этажником, Как лучше сделать |
Помогите с Этажником, Как лучше сделать |
| ggen4ik |
Apr 4 2017, 12:01
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 33 Joined: 17-October 16 Member No.: 49 392 |
Всем привет. Опишу ситуацию:
На входе в подъезд стоит БВД-432FCB + БУД-420М + Консьерж. (189 квартир в подъезде) На каждом этаже (Всего 21 этаж) 2 крыла (3 квартиры в 1 крыле, 6 квартир в другом). На каждое крыло также нужно поставить домофон. Идеальным вариантом стал бы БВД-306 (Новинка от визита, но когда будет в продаже - неизвестно). Поэтому решено ставить БВД-SM110FCP на каждое крыло. Стояк со слаботочкой находится в крыле на 6 квартир. (Т.е. кабеля от двух БВД на этаже заходят в один ищт). Вопросы следующие: 1. На каждое крыло необходимо ставить БК-10 или можно выход с БУД-420М соединить с выходами обоих БВД-SM110FCP и подключить их к одному БК-10 (БК-30) на этаже? 2. Как сделать отвод от подъездного коаксиального кабеля (грубо говоря врезаться к нему)? Ставить на каждом этаже РВС-4М? И с выхода РВС-4М забирать видео подъездного БВД? Далее выход РВС-4М и этажный домофон соединить в БК-2V чтобы получить подъездную линию? (Не будет ли проблем БК-2V с этажным БВД-SM110FCP?). Питание на РВС лучше кинуть с БП на этаже? 3. Можно обойтись одним блоком питания БПД18/12-1-1 (две элеткромеханические защёлки по 85мА (12В) каждая, два БВД-SM110FCP округлёноо 280мА (22±4 В)? У блока питания выход 18V 0,7A и 12V 0,6A. (Теоретически его одного хватает для питания всего оборудования на этаже, защёлки кину на 12В, бвд на 18В). Может кто делал подобное или есть какое-то иное решение? Ну и приложу картинку как я это примерно вижу ![]() |
![]() ![]() |
| ggen4ik |
Apr 5 2017, 21:18
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 33 Joined: 17-October 16 Member No.: 49 392 |
Да, спасибо за глубочайшее разъяснение. На всякий случай воткну на 10 этаже видеоусилитель типа MKV-AMP.
|
ggen4ik Помогите с Этажником Apr 4 2017, 12:01
alex_t2 Не понял полета мысли с Вашими крыльями :)
Вы хоти... Apr 4 2017, 19:04
ggen4ik Тогда как реализовать эту систему? Имеется ввиду ч... Apr 5 2017, 10:12
alex_t2 Штатными средствами?
Использовать или мониторы с д... Apr 5 2017, 10:23
ggen4ik Понятно. Спасибо за разъяснение! Примерно так ... Apr 5 2017, 11:04
b_oleg
Понятно. Спасибо за разъяснение! Примерно так... Apr 5 2017, 16:43
ggen4ik
Не совсем так.
Должно получиться примерно вот т... Apr 5 2017, 19:14
b_oleg Тогда может лучше воткнуть две БК-100 (на 1 и на 1... Apr 6 2017, 08:34
alex_t2 Да, так нормально.
Не беспокойтесь по поводу нагру... Apr 5 2017, 20:43
b_oleg Еще, кстати, Вы не учли такой момент, что у Вас бу... Apr 6 2017, 07:59
alex_t2
А зачем две?
Так два крыла у здания. 99%, что ст... Apr 6 2017, 08:37
b_oleg
Так два крыла у здания. 99%, что стояков там тоже... Apr 6 2017, 08:43
alex_t2 Упс.
Обещаю исправиться. Буду внимательнее Apr 6 2017, 09:12
ggen4ik Ещё пару моментов:
1. По стояку между этажами буд... Apr 9 2017, 09:36![]() ![]() |