Добрый день!
В доме 4 подъезда в каждом подъезде по 10 квартир. Коммутатор БК-10. Возникла проблема - что в каждом подъезде не работают последние УКП, т.е. 1-м 10УКП, 2-20УКП, .. , 4-40УКП.
Возник вопрос, можно ли квартиру №10 вогнать в 0-ой десяток, т.е. 1,2,3,.., 9 и +10 квартира. Думаю может подменой 0 квартиры на БК-10 на 10 квартиру в блоке вызовов.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
b_oleg
post Jan 12 2017, 00:32
Post #2


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



А что если, как вариант, "заставить" БК-10 работать на 2 десятка таким вот образом:
например, для 1-го подъезда - в БК на место перемычек "0" и "1" поставить диоды (анодом к микросхеме), и еще от катодов (они будут на плате соединены) кинуть на GND резистор в районе 20 кОм.
Неиспользуемые номера квартир отключить программно.
Таким же методом и на других подъездах.
Теоретически должно бы работать.