Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Найти портак

, Не получается обнаружить
Хемуль
post Sep 15 2016, 12:29
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



2- БВД-432RCB, 2- БУД-420М, 24 этажа по 2- БК-4V(MV) на этажах 165 квартир всего.
Начались глюки как с КЗ и переполюсовкой на БК-100 в обоих сотнях.
Проблема в одной из БК или БУДе?
Вроде если где то КЗ или переполюсовка, то портачат ток те квартиры которые подсоединены в эту же БК-4, на остальные не влияло.
Пару раз бывали глюки когда при наборе любой квартиры тут же шёл сброс, тогда методом отсекания вычислял неисправную БК и менял.
А тут не открывает и звонок продолжается, причём в разных сотнях и не у всех, у кого то норм.
Прозвонил и проверил все квартиры и всю проводку от подвала до последнего этажа, ничего не нашёл.
Может что подскажете, как проверить БК-4V(MV)?


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Sep 21 2016, 09:36
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Да, тут порядок.
Даже не знаю, что еще посоветовать для локализации дефекта.
Я бы попробовал сделать так - добиться проявления неисправности, и в этот момент попробовать зафиксировать состояние: сделать так, чтобы никто не набрал номер (Открыть дверь, закрыть клавиатуру на панели, и т.п.), но не выключая питания, чтобы состояние коммутаторов было по возможности неизменным. И потом пройтись тестером по коммутаторам. Прозванивать между FA( FB FC FD) и GND. На исправном блоке должно быть бесконечно в одну сторону и обычный диод (500-600) в другую. Если в обе стороны показывает - такой коммутатор в отвал.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Хемуль
post Sep 21 2016, 16:13
Post #3


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Цитата(alex_t2 @ Sep 21 2016, 09:36) *

Да, тут порядок.
Даже не знаю, что еще посоветовать для локализации дефекта.
Я бы попробовал сделать так - добиться проявления неисправности, и в этот момент попробовать зафиксировать состояние: сделать так, чтобы никто не набрал номер (Открыть дверь, закрыть клавиатуру на панели, и т.п.), но не выключая питания, чтобы состояние коммутаторов было по возможности неизменным. И потом пройтись тестером по коммутаторам. Прозванивать между FA( FB FC FD) и GND. На исправном блоке должно быть бесконечно в одну сторону и обычный диод (500-600) в другую. Если в обе стороны показывает - такой коммутатор в отвал.

Сделал как сказали. Повесил трубочку на кв.30(последняя жалоба от неё) позвонили снизу, трубку снял, гудки идут. Снизу сделали сброс, а трубку так и оставил в щите. Пошёл со 2го этажа вверх. На 21ом этаже на кв.134 выскочило ~600 между GND и Fc в обоих направлениях (БК-4MV ставилась недавно). Заменил на новую, начали проверять опять глючит, поднялся и снова такие же показания на этих же клемах. Решил пока отключить эту БК от системы.
Позвонил по квартирам с жалобами, вроде заработали (дома оказались не все)
Выходит и вторая новая БК глючит, совпадение??? Или что то портит её?
Квартира с 456 монитором, бкм440 + на этаже система с БВД 314 и БУД 302К-20


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 