2- БВД-432RCB, 2- БУД-420М, 24 этажа по 2- БК-4V(MV) на этажах 165 квартир всего.
Начались глюки как с КЗ и переполюсовкой на БК-100 в обоих сотнях. Проблема в одной из БК или БУДе? Вроде если где то КЗ или переполюсовка, то портачат ток те квартиры которые подсоединены в эту же БК-4, на остальные не влияло. Пару раз бывали глюки когда при наборе любой квартиры тут же шёл сброс, тогда методом отсекания вычислял неисправную БК и менял. А тут не открывает и звонок продолжается, причём в разных сотнях и не у всех, у кого то норм. Прозвонил и проверил все квартиры и всю проводку от подвала до последнего этажа, ничего не нашёл. Может что подскажете, как проверить БК-4V(MV)? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Sep 20 2016, 09:17
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
В принципе, на любой.
Лучше в нескольких точках - на выводах БУД, и в концах магистралей. Норма - чуть ниже, чем на Ек. Если сильно ниже, поискать, где подсадка. Были случаи, когда один из БК подсаживал SEL, сам при этом "считал", что SEL=0, соответственно не сбрасывался, а работал по кольцу. Суть такой работы - при подаче питания коммутатор сбрасывается, и первый вызов проходит нормально. При следующем наборе коммутатор прокрутится на сумму набранных цифр. Например если при старте он подключил квартиру 55, и она первая на этом БК4, то при следующем звонке на квартиру 11 подключится квартира 11 (на правильном БК), и заодно квартира 57 (55+1+1) - естественно будет сбой. А вот если набрать не 11, а 23, то кольцо "уйдет" с неисправного коммутатора (55+2+3) - звонок пойдет нормально. Дефект получится весьма неприятным - то есть то нет. Еще стоит проверить качество контактов на перемычках БК4, в старых БК, без М, там весьма слабые джамперы. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| Хемуль |
Sep 20 2016, 11:49
Post
#3
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
В принципе, на любой. Лучше в нескольких точках - на выводах БУД, и в концах магистралей. Норма - чуть ниже, чем на Ек. Если сильно ниже, поискать, где подсадка. Были случаи, когда один из БК подсаживал SEL, сам при этом "считал", что SEL=0, соответственно не сбрасывался, а работал по кольцу. Суть такой работы - при подаче питания коммутатор сбрасывается, и первый вызов проходит нормально. При следующем наборе коммутатор прокрутится на сумму набранных цифр. Например если при старте он подключил квартиру 55, и она первая на этом БК4, то при следующем звонке на квартиру 11 подключится квартира 11 (на правильном БК), и заодно квартира 57 (55+1+1) - естественно будет сбой. А вот если набрать не 11, а 23, то кольцо "уйдет" с неисправного коммутатора (55+2+3) - звонок пойдет нормально. Дефект получится весьма неприятным - то есть то нет. Еще стоит проверить качество контактов на перемычках БК4, в старых БК, без М, там весьма слабые джамперы. На счёт старых БК полностью согласен. Стараюсь списывать их по чаще, как неисправные))) Щас направляюсь на объект и проверить по вашему совету. Большое спасибо -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
Хемуль Найти портак Sep 15 2016, 12:29
alex_t2 У БК-4 коммутация происходит по минусу трубки.
Плю... Sep 15 2016, 23:38
Хемуль
У БК-4 коммутация происходит по минусу трубки.
Пл... Sep 16 2016, 09:42
alex_t2 По идее, нет, но нехорошо.
Так отключите LINE от н... Sep 16 2016, 14:41
Хемуль
По идее, нет, но нехорошо.
Так отключите LINE от ... Sep 19 2016, 17:36
alex_t2 Если глюк идет не постоянно (зря сразу не сказали)... Sep 19 2016, 22:17
Хемуль
Если глюк идет не постоянно (зря сразу не сказали... Sep 20 2016, 00:30
Хемуль
В принципе, на любой.
Лучше в нескольких точках -... Sep 20 2016, 15:58
alex_t2 Да, тут порядок.
Даже не знаю, что еще посоветоват... Sep 21 2016, 09:36
Хемуль
Да, тут порядок.
Даже не знаю, что еще посоветова... Sep 21 2016, 16:13![]() ![]() |