2- БВД-432RCB, 2- БУД-420М, 24 этажа по 2- БК-4V(MV) на этажах 165 квартир всего.
Начались глюки как с КЗ и переполюсовкой на БК-100 в обоих сотнях.
Проблема в одной из БК или БУДе?
Вроде если где то КЗ или переполюсовка, то портачат ток те квартиры которые подсоединены в эту же БК-4, на остальные не влияло.
Пару раз бывали глюки когда при наборе любой квартиры тут же шёл сброс, тогда методом отсекания вычислял неисправную БК и менял.
А тут не открывает и звонок продолжается, причём в разных сотнях и не у всех, у кого то норм.
Прозвонил и проверил все квартиры и всю проводку от подвала до последнего этажа, ничего не нашёл.
Может что подскажете, как проверить БК-4V(MV)?


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Sep 16 2016, 14:41
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



По идее, нет, но нехорошо.
Так отключите LINE от него и проверьте.
Методика поиска неисправностей в системе с БК 4 аналогична поиску неисправностей в двухпроводных домофонах - деление пополам, и последовательное сужение участка с дефектом, пока не выйдете на неисправный блок.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Хемуль
post Sep 19 2016, 17:36
Post #3


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Цитата(alex_t2 @ Sep 16 2016, 14:41) *

По идее, нет, но нехорошо.
Так отключите LINE от него и проверьте.
Методика поиска неисправностей в системе с БК 4 аналогична поиску неисправностей в двухпроводных домофонах - деление пополам, и последовательное сужение участка с дефектом, пока не выйдете на неисправный блок.

Бегал сегодня весь день отсекая этажи. Не нашел(((
Пришёл по заявке в квартиру которая глючит. Поставил на неё трубку в БК, 10 раз сработает нормально, 1 раз снимаю гудки идут. Отрубил соседний стояк, вроде начало работать. Начал делить его. К концу остался 8ой и 9ый этаж. Грешил на 8ой т.к. там блок сопряжения кто-то поставил, сначала отключил 9ый - глючит. Ну думаю значит 8ой. Откинул его, остальные подключены этажи. И так же глюк.
Короче весь день пробегал и ничего не нашёл. Хотя ещё один стояк остался.
Проблема в том что глюк не постоянно идёт. Вот и получается, что половину стояка отсек и заработало (20 раз позвонили и срабатывает). А через 5 минут глюк появляется.


Может можно как то Line на щит прозвонить?
Сначала решил так и сделать. В режиме прозвонки красный щуп на щит, черный на Line, показывает КЗ, тоже и в соседнем подъезде было, хотя там глюков нет. В остальных двух подъездах мультиметр показал примерно 215-220. Оказалось это не провод на щит замыкал. Т.к. После отключения БУДов показание типо к.з. Исчезло, оказалось это показание между клеймами Line и GND на включённом БУДе.
Должно ли быть к.з. между землей на БК и щитом?


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic