2- БВД-432RCB, 2- БУД-420М, 24 этажа по 2- БК-4V(MV) на этажах 165 квартир всего.
Начались глюки как с КЗ и переполюсовкой на БК-100 в обоих сотнях. Проблема в одной из БК или БУДе? Вроде если где то КЗ или переполюсовка, то портачат ток те квартиры которые подсоединены в эту же БК-4, на остальные не влияло. Пару раз бывали глюки когда при наборе любой квартиры тут же шёл сброс, тогда методом отсекания вычислял неисправную БК и менял. А тут не открывает и звонок продолжается, причём в разных сотнях и не у всех, у кого то норм. Прозвонил и проверил все квартиры и всю проводку от подвала до последнего этажа, ничего не нашёл. Может что подскажете, как проверить БК-4V(MV)? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
У БК-4 коммутация происходит по минусу трубки.
Плюс всех трубок подключен через диод на линию ВСЕГДА. Поэтому если минус одной из трубок замкнется на щиток, или пробьется ключ в коммутаторе - будет все описанное выше. Идете в середину магистрали (12-й этаж), разрываете провод LINE. Пробуете позвонить. Заработало - замыкание выше, не заработало, замыкание ниже. Соединяете линию и идете на середину остатка вниз (на 6-й этаж) или вверх (на 18-й), снова там разрываете, и так далее. Довольно быстро найдете. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Хемуль |
![]()
Post
#3
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
У БК-4 коммутация происходит по минусу трубки. Плюс всех трубок подключен через диод на линию ВСЕГДА. Поэтому если минус одной из трубок замкнется на щиток, или пробьется ключ в коммутаторе - будет все описанное выше. Идете в середину магистрали (12-й этаж), разрываете провод LINE. Пробуете позвонить. Заработало - замыкание выше, не заработало, замыкание ниже. Соединяете линию и идете на середину остатка вниз (на 6-й этаж) или вверх (на 18-й), снова там разрываете, и так далее. Довольно быстро найдете. На одном БК-4V имеется КЗ между ln+ и ln-, квартира в эти клемы не подключена. Это может быть причиной? Около года система работала исправно имея это КЗ -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |