![]() Гудение при соединении с абонентом, что сделать |
![]() Гудение при соединении с абонентом, что сделать |
stiker |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
Вообщем в подьезде порядка 130кв стоит БУД302М, БВД-343RCPL, 2 БК-100М. Проблема в следующем: при звонке любому абоненту при разговоре слышится довольно таки приличный гул с обоих сторон, дверь при этом открывается все работает. Появлось недавно, переполюсовок, кз- нет. Вообщем менял БУД, БВД, БК, прозванивал между эл щитком и десятками, единицами - кз нет, напряжения нет, есть небольшое напряжение между LN и корпусом эл щитка ~3В. Подключаю УКП напрямую к БУД, работает без проблем, начинаю подключать EK,GND,EK к БК как только LN- начинает гудеть, отсоединял все десятки и единицы с БКашек- при подключении любой едницы - гудит, при соединении GND с корпусом эл. щитка-гул усилвается. Заметил такое что если во время разговора единицу вызываемого абонента замкнуть на корпус эл. щитка -шум исчезает. Что еще можно сделать?
|
![]() ![]() |
b_oleg |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Вообщем в подьезде порядка 130кв стоит БУД302М, БВД-343RCPL, 2 БК-100М. Проблема в следующем: при звонке любому абоненту при разговоре слышится довольно таки приличный гул с обоих сторон, дверь при этом открывается все работает. Появлось недавно, переполюсовок, кз- нет. Вообщем менял БУД, БВД, БК, прозванивал между эл щитком и десятками, единицами - кз нет, напряжения нет, есть небольшое напряжение между LN и корпусом эл щитка ~3В. Подключаю УКП напрямую к БУД, работает без проблем, начинаю подключать EK,GND,EK к БК как только LN- начинает гудеть, отсоединял все десятки и единицы с БКашек- при подключении любой едницы - гудит, при соединении GND с корпусом эл. щитка-гул усилвается. Заметил такое что если во время разговора единицу вызываемого абонента замкнуть на корпус эл. щитка -шум исчезает. Что еще можно сделать? GND БУДа, БК или БВД где-то соединяется с эл. щитком?В системе есть мониторы? Нет ли где-то замыкания РК-75 на щит? На двери , где стоит БВД нет постороннего напряжения? В идеале она должна быть заземлена. |
stiker |
![]()
Post
#3
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
GND БУДа, БК или БВД где-то соединяется с эл. щитком? В системе есть мониторы? Нет ли где-то замыкания РК-75 на щит? На двери , где стоит БВД нет постороннего напряжения? В идеале она должна быть заземлена. GND БУДа БК на эл. щиток не звоняться но если соединить GND c эл.щитком то гудит еще сильнее, насчет мониторов не уверен, но отключал полностью РК-75 от БВД. БВД полностью снимал с двери и подключал напрямую к БУДу. |
b_oleg |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Гул/шум - гудение частотой 50 Гц, правильно я понимаю?
Можно еще попробывать отсоединить от БУДа провода на замок (DL+ и DL-), отсоединить питание видеоразветвителей, поискать утечки на щит в линии токовым методом. |
stiker |
![]()
Post
#5
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
|
Радиотех |
![]()
Post
#6
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 81 Joined: 2-May 10 Member No.: 46 200 ![]() |
Спасибо, буду пробовать У вас классическая проблема попадания помехи в тракт широкополосного усилителя низкой частоты типа МС34119. Наличие даже самого дешёвого осцилографа на 10Мгц. Позволил бы приоткрыть тайну помехи. На как мы поняли из своего почти 17-летнего опыта, у домофонщиков осцилографы не в почёте. ![]() Настоящий домофонщик их просто презирает. ![]() Толи это сеть 220В, толи частотный привод, толи мощный и очень кривой импульсник. Или это сошли с ума интегральные стабилизаторы напряжения типа 7815, 7812. Предположим что это всё таки сеть 220В. Попробуйте задавить помеху установкой электролитического конденсатора 10000 мкф х 35 Вольт на выходе диодного моста типа RS207 (или что там сейчас стоит) питающего весь мозг БУДа. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 21:15 |