![]() Максимальное количество БК-30 в параллель, можно подключить |
![]() Максимальное количество БК-30 в параллель, можно подключить |
stiker |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
Какое максимальное количество БК-30 можно подключить на один БУД-302м? Влияет ли переполюсованная трубка на другие БК-30?
|
![]() ![]() |
b_oleg |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Какое максимальное количество БК-30 можно подключить на один БУД-302м? Влияет ли переполюсованная трубка на другие БК-30? Судя по документации - не более 7 (видимо из-за того, что не более 200 абонентов). Наверно можно и больше, но врядли это кто-то проверял. И зачем Вам столько?Переполюсовка не будет влиять на другие БК. Выгоднее взять БК-100 и диоды (от переполюсовок и кз). |
Хемуль |
![]()
Post
#3
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
Судя по документации - не более 7 (видимо из-за того, что не более 200 абонентов). Наверно можно и больше, но врядли это кто-то проверял. И зачем Вам столько? Переполюсовка не будет влиять на другие БК. Выгоднее взять БК-100 и диоды (от переполюсовок и кз). А куда ставить диоды? На каждый десяток и единицу в БК-100 или на каждую квартиру? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |