![]() Перестала работать квартира |
![]() Перестала работать квартира |
Хемуль |
![]()
Post
#1
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
Подъезд 2хБВД 432; 2хБУД 420; 2хБК 100
В одной квартире перестал работать домофон, при наборе в режим разговора и сразу сброс (гудка нет, щёлкает разок) КЗ и переполюсовок нет. Оказалось что наращивали провод, был CQR 4х0,22 к нему метра два нарастили, вроде КСПВ. Напрямую в щите подключил трубку, всё работает. В квартире подключаю - не работает ("говорите" и сбрасывает вызов). Если трубка снята, то переходит в режим разговора как и положено, можно говорить -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Подъезд 2хБВД 432; 2хБУД 420; 2хБК 100 В одной квартире перестал работать домофон, при наборе в режим разговора и сразу сброс (гудка нет, щёлкает разок) КЗ и переполюсовок нет. Оказалось что наращивали провод, был CQR 4х0,22 к нему метра два нарастили, вроде КСПВ. Напрямую в щите подключил трубку, всё работает. В квартире подключаю - не работает ("говорите" и сбрасывает вызов). Если трубка снята, то переходит в режим разговора как и положено, можно говорить В щитке трубку подключали квартирную или свою ? Вообще похоже, что квартирная трубка плохо работает..... |
Хемуль |
![]()
Post
#3
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
В щитке трубку подключали квартирную или свою ? Вообще похоже, что квартирная трубка плохо работает..... Сначала свою - работает. Потом с квартиры принёс и подключил - работает. В трубке - плохой контакт в переключателе громко/тихо или дохнет динамик. Еще возможная причина - повышенное сопротивление в проводке (слабая скрутка или не медный провод). Я тоже говорю что из-за нарощенного провода. Но клиент говорит стандартную фразу - "раньше работало". Прокидывать новый не разрешает, т.к. ремонт сделан в квартире. Какое напряжение во время звонка (15 вольт)? Может оно подсело, а нарощенный кусок с большим сопротивлением усугубляет положение и до трубки доходит недостаточный вольтаж для сработки? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
b_oleg |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Сначала свою - работает. Потом с квартиры принёс и подключил - работает. Я тоже говорю что из-за нарощенного провода. Но клиент говорит стандартную фразу - "раньше работало". Прокидывать новый не разрешает, т.к. ремонт сделан в квартире. Какое напряжение во время звонка (15 вольт)? Может оно подсело, а нарощенный кусок с большим сопротивлением усугубляет положение и до трубки доходит недостаточный вольтаж для сработки? Замкните провода на одном конце, на другом замерьте сопротивление и все станет ясно. |
b_oleg |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Если окажется, что проблема в проводке и заменить её нет возможности, то можно уменьшить сопротивление трубки - параллельно динамику поставить резистор несколько десятков Ом, только это в ущерб громкости.
|
![]() ![]() |