post Jul 31 2016, 07:29
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 31-July 16
Member No.: 49 313



Добрый день. 2 подъезда, две калитки. С 1-й калитки на 1-й подъезд вызов идет, связь есть, открытие есть. Со 2-й калитки на 2-й подъезд все отлично, на 1-й подъезд вызов идет, абонентское устройство сигналит, но не выдает снятие трубки - не устанавливает соединение. При нажатии кнопки открывания замок на 2-1 калитке открывается. Подскажите, что копнуть поглубже?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Jul 31 2016, 12:30
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Марат Малов @ Jul 31 2016, 07:29) *

Добрый день. 2 подъезда, две калитки. С 1-й калитки на 1-й подъезд вызов идет, связь есть, открытие есть. Со 2-й калитки на 2-й подъезд все отлично, на 1-й подъезд вызов идет, абонентское устройство сигналит, но не выдает снятие трубки - не устанавливает соединение. При нажатии кнопки открывания замок на 2-1 калитке открывается. Подскажите, что копнуть поглубже?


Не написали расстояния от подъездов до калиток.
Но, скорее всего компараторы неправильно работают, не хватает напряжения
Каково сечение проводов, которые прокладывали до калиток и между подъездами ?
Надо брать сечение побольше или параллелить, если есть свободные провода.....
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Марат Малов
post Aug 1 2016, 04:32
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 31-July 16
Member No.: 49 313



QUOTE(petr5555 @ Jul 31 2016, 16:30) *

Не написали расстояния от подъездов до калиток.
Но, скорее всего компараторы неправильно работают, не хватает напряжения
Каково сечение проводов, которые прокладывали до калиток и между подъездами ?
Надо брать сечение побольше или параллелить, если есть свободные провода.....

ОК, будем параллелить, от калиток до первого БК-401 40 метров. Между БК-401 - 20 метров. 19 этажей. Стояк 10х0,5 КСПВ. Просадка по Line? Между БК-401? Или по стояку?