Замена проблемных коммутаторов., Ремонт коммутаторов на ряде объектов.Хотелось бы понять причину |
Замена проблемных коммутаторов., Ремонт коммутаторов на ряде объектов.Хотелось бы понять причину |
| Ruslan |
Sep 6 2009, 09:56
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 40 Joined: 3-August 07 Member No.: 2 291 |
После обычной непогоды с грозой в один день, +-2 дня,в ряде домов ,чьи домофонные комплексы стоят на нашем на ТО,в т.ч. домофоны не нашей установки, произошли проблемы с коммутаторами.
Практически всюду проблема одна - при вызовах абоненты получают звонок, снимают трубку,но не слышат своих посетителей. Кое-где возможно открытие с трубок. Другой ряд случаев - при вызове сигнал поступает, трубку снимают, сигнал продолжает поступать, посетитель и абонент не слышат друг друга, открытие невозможно. Подобный же эффект и при сборке системы на данных компонентах на столе. Все эти случае лечатся банальной заменой коммутаторов. Также пришлось заменить несколько КМ на системах на базе БВД от Элтис. Там проблемы были более изощренны и разнообразны, но все лечились простой заменой коммутаторов. Задал вопрос на их Конференции. Т.е. во всех таких случаях ,а их было за неделю больше, чем за предыдущие 3 года, приходилось менять коммутаторы. Хотелось бы понять суть подобной проблемы, ее причину и возможные пути предупреждения подобного. В те дни, по словам коллег,трудящихся в ЧОПах, во время грозы у них вышел из строя ретранслятор,а у диспетчерской службы - рация.Были проблемы с рациями и у таксистов. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Feb 5 2010, 05:07
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
это же очень просто вычисляется - если все трубки так себя ведут или хотя бы несколько одновременно то скорее всего дело не в трубке - либо параллельна трубка имеется (что недопустимо и приводит к такому эффекту) либо БУД (БВД если в системе нет БУД) неисправен. Если такой эффект только с одной трубкой то скорее всего неисправна трубка - такое тоже не редко случается: вышел из строя либо транзистор в трубке либо геркон.
|
| ttoottoaaa |
Feb 16 2010, 22:39
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 4-February 10 Member No.: 46 065 |
С тем случаем разобрался, потом еще два были практически с такими же "симптомами". Везде несколько единиц замыкали на "землю" ! Наверно телевизионщики попозлали, на гадостили и не заметили! )
|
| Владимир |
Jan 15 2016, 01:05
Post
#4
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 |
|
| petr5555 |
Jan 15 2016, 22:08
Post
#5
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
|
| Владимир |
Jan 21 2016, 20:37
Post
#6
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 |
|
| b_oleg |
Jan 21 2016, 20:51
Post
#7
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
как бы это найти! только отключением трубок по одной? Еще могу добавить, что на новых БК встречается пробой защитных диодов с десятков или единиц на LINE. Пожалуйста опишите поподробнее - какое оборудование, что за проблема, что и как проверяли, какие результаты? |
| Владимир |
Jan 23 2016, 01:52
Post
#8
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 |
При небольшом количестве трубок этот вариант подойдет. Если трубок много и Вы подозреваете замыкания линии на землю, наверное проще кинуть временно провод, подключить на "землю", и относительно его проверять все десятки и единицы коммутатора, как тут и описывали. Еще могу добавить, что на новых БК встречается пробой защитных диодов с десятков или единиц на LINE. Пожалуйста опишите поподробнее - какое оборудование, что за проблема, что и как проверяли, какие результаты? Проблема : бвд 431dxkvb буд 420м Бк100м+бк30+бк30 Проблема в том что в бк100 половина квартир открывает дверь а половина не открывает. Переполюсовок нет, кз нет, токовым методом все чисто, но при 45 прозвонке на 21 день показало кратковременно кз между 3 десятками и одной еденицей. также было выявлено штук 10 трубок с повышеным сопротивлением(при норме 560-590 были трубки 720-950) , но при отключении трубок проблема остается. Система живет своей жизнью уже составил таблицу на 1 сотню квартир и записываю показния прозвонки диодов по квартирам, каждый раз разные показания. Реальная истерика. Первый раз за 11 лет я не знаю что делать. |
| b_oleg |
Jan 23 2016, 22:50
Post
#9
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Проблема : бвд 431dxkvb буд 420м Бк100м+бк30+бк30 Проблема в том что в бк100 половина квартир открывает дверь а половина не открывает. Переполюсовок нет, кз нет, токовым методом все чисто, но при 45 прозвонке на 21 день показало кратковременно кз между 3 десятками и одной еденицей. также было выявлено штук 10 трубок с повышеным сопротивлением(при норме 560-590 были трубки 720-950) , но при отключении трубок проблема остается. Система живет своей жизнью уже составил таблицу на 1 сотню квартир и записываю показния прозвонки диодов по квартирам, каждый раз разные показания. Реальная истерика. Первый раз за 11 лет я не знаю что делать. У БК-100М и 30М линии десятков (кроме D1 и D5) коммутируются микросхемой, в ней на выходах защитные диоды соединены с GND. Поэтому дополнительно нужно проверить и их - померять ток между +E и D0...D9 (D1 и D5 включительно). Если линия подключена, также может выявиться на каком десятке утечка на "землю", далее отсоединяем линию и смотрим утечка в линию или коммутатор. Кроме того на 1 и 5 десятках отдельно имеются защитные диоды между LINE и D1,D5. Конечно, это не 100-процентный метод определения исправности БК, иногда неожиданно и быстро дает результат простая замена БК на заведомо исправный. Попробуйте сначала его поменять, по крайней мере будете уверены что проблема не в нем. |
| Владимир |
Jan 24 2016, 00:29
Post
#10
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 |
Токовый метод, описанный в этой теме - для БК-100 (и БК-30). У БК-100М и 30М линии десятков (кроме D1 и D5) коммутируются микросхемой, в ней на выходах защитные диоды соединены с GND. Поэтому дополнительно нужно проверить и их - померять ток между +E и D0...D9 (D1 и D5 включительно). Если линия подключена, также может выявиться на каком десятке утечка на "землю", далее отсоединяем линию и смотрим утечка в линию или коммутатор. Кроме того на 1 и 5 десятках отдельно имеются защитные диоды между LINE и D1,D5. Конечно, это не 100-процентный метод определения исправности БК, иногда неожиданно и быстро дает результат простая замена БК на заведомо исправный. Попробуйте сначала его поменять, по крайней мере будете уверены что проблема не в нем. а с еденицами что делать? Бк поменял три раза. |
| b_oleg |
Jan 24 2016, 09:03
Post
#11
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
а с еденицами что делать? Бк поменял три раза. Можно еще померить напряжения на десятках и единицах при вызове, разговоре, отпирании. Но наводки на длинных линиях могут вводить в заблуждение. При открывании с трубки напряжение на LINE должно быть не на много меньше +E (15V ). Проверять удобнее вдвоем, чтобы не бегать к БВД. Еще бы БУД поменять на заведомо исправный или проверить, убедиться что питание 220V нормальное и питание коммутатора =15V, померять ток от БУД к БК по LINE - при разговоре и между посылками вызова БУД должен выдавать около 20 mA (если меньше - проблема с БУДом), а при отпирании ток маленький, по-моему не больше 2-3 mA, если больше - проблема с линией/трубками. И еще. Напряжение питания процессора и памяти БУДа великовато (5,6V), лучше уменьшить - заменить стабилитрон - на 5,1V. |
| Владимир |
Jan 25 2016, 00:51
Post
#12
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 |
А единицы токовым методом проверяются так же, как БК-100 или БК-30. Можно еще померить напряжения на десятках и единицах при вызове, разговоре, отпирании. Но наводки на длинных линиях могут вводить в заблуждение. При открывании с трубки напряжение на LINE должно быть не на много меньше +E (15V ). Проверять удобнее вдвоем, чтобы не бегать к БВД. Еще бы БУД поменять на заведомо исправный или проверить, убедиться что питание 220V нормальное и питание коммутатора =15V, померять ток от БУД к БК по LINE - при разговоре и между посылками вызова БУД должен выдавать около 20 mA (если меньше - проблема с БУДом), а при отпирании ток маленький, по-моему не больше 2-3 mA, если больше - проблема с линией/трубками. И еще. Напряжение питания процессора и памяти БУДа великовато (5,6V), лучше уменьшить - заменить стабилитрон - на 5,1V. ух ты спасибо большое за такие развернутые ответы. То есть при прозвонке десятков не надо отключать провод от линии Line, а на клемму Line ставить перемычка между Ek и Line? Буд тоже меняли. |
| b_oleg |
Jan 25 2016, 10:16
Post
#13
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
| b_oleg |
Jan 25 2016, 11:02
Post
#14
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Еще бы промерять все трубки в обратной полярности тоже по току, взяв питание (GND и +E) с коммутатора (у мультиметра напряжение маленькое, он не покажет). От БК линию наверно лучше отключить.
Остальные проблемы должны бы выявиться тщательной проверкой описанными здесь методами. |
| Владимир |
Jan 25 2016, 13:44
Post
#15
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 |
Еще бы промерять все трубки в обратной полярности тоже по току, взяв питание (GND и +E) с коммутатора (у мультиметра напряжение маленькое, он не покажет). От БК линию наверно лучше отключить. Остальные проблемы должны бы выявиться тщательной проверкой описанными здесь методами. То есть line и sel отключить от бк а gnd соеденить с +е и мерять ток через GND. Правильно понял? Еще раз спасибо... |
| b_oleg |
Jan 25 2016, 18:40
Post
#16
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
То есть line и sel отключить от бк а gnd соеденить с +е и мерять ток через GND. Правильно понял? Еще раз спасибо... - отключаем от коммутатора все десятки и единицы; - берем с коммутатора GND и +E ; - GND подключаем на линию D0, +E через мультиметр (меряем ток) проходимся по всем единицам (заодно можно и по остальным десяткам). Больших утечек быть не должно, микроамперы. - GND переключаем на D1, так же проходимся по всем единицам. - и так до D9 включительно. Таким образом можно вычислить трубки, если такие есть, у которых защитный диод с большим обратным током или если, например, жители сами поменяли трубку на что-то непонятное. Мультиметром такое можно и не увидеть. Случалось, что жители вырывали провод из трубки, сами его припаивали к плате, конечно же не туда, куда нужно. Трубка нормально не работала, они делали заявку и сами же искренне удивлялись такому. |
Ruslan Замена проблемных коммутаторов. Sep 6 2009, 09:56
Werewind У нас тоже самое. Весной после грозы меняем ~5% ко... Jan 10 2010, 01:55
Integral Service У нас коммутаторы горят и без грозы, не часто но б... Feb 1 2010, 23:09
Ivanych
Еще один вопрос по теме: если выгорают отдельные ... Feb 3 2010, 00:46
TS128 Коммутаторы ремонтируются очень легко - прозвонкой... Feb 2 2010, 12:49
Integral Service
Спрашиваю это по той причине, что ранее тоже уста... Feb 3 2010, 02:29
TS128 Возможно неисправны ключи единиц... Вы если даже п... Feb 3 2010, 19:24
alex_t2 Почему же сложнее?
Наоборот, всё очень просто.
Пре... Feb 3 2010, 22:25
Ivanych Благодарю за содержательный и познавательный расск... Feb 4 2010, 01:00
TS128 немного сложнее потому, что иногда бывает что ключ... Feb 4 2010, 18:56
alex_t2 Между собой? И при этом не "текут" на зе... Feb 4 2010, 22:43
ttoottoaaa У меня при вызове абонента сигнал поступает, трубк... Feb 4 2010, 22:50
alex_t2 Неисправность блока вызова или БУДа тоже возможна.... Feb 4 2010, 22:58
Ivanych а трубочку тоже поменять неплохо бы попробовать... Feb 4 2010, 23:00



Владимир
Нет, я имел ввиду следующее:
- отключаем от комму... Jan 27 2016, 17:22



b_oleg Получилось сегодня применить этот метод на практи... Jan 28 2016, 10:49



Владимир
Нужно просто еще раз так же все перепроверить. Е... Jan 28 2016, 11:15



b_oleg
Интересная реакция не пойми чего, кратковременно... Jan 28 2016, 11:35



b_oleg Бывает, что при возникновении одной неисправности ... Jan 28 2016, 11:49


Владимир
А единицы токовым методом проверяются так же, как... Jan 25 2016, 22:13


b_oleg При открывании с трубки напряжение на LINE должно... Jan 26 2016, 00:52


Владимир
" Питание коммутатора тоже не 15 а 12 с коп... Jan 26 2016, 09:56


b_oleg
В линии ровно 220в. Сейчас смотаюсь померяю на б... Jan 26 2016, 15:07


Владимир
Сейчас посчитал, оказывается, что при подключении... Jan 26 2016, 15:43


b_oleg
при разговоре на линии напряжение 6,47 в, а при ... Jan 26 2016, 15:54



Владимир
Это результат утечек. При открывании напряжение (... Jan 26 2016, 16:32



Dmfn_Create
:wacko: :wacko:
.
Как я понимаю, это отображе... Jan 26 2016, 19:25



Владимир
.
Как я понимаю, это отображение мыслительного пр... Jan 26 2016, 20:24



b_oleg
Это отображение того, что токовый метод пока не ... Jan 26 2016, 20:37


petr5555
при разговоре на линии напряжение 6,47 в, а при о... Jan 27 2016, 08:37

petr5555
а с еденицами что делать? Бк поменял три раза.
... Jan 25 2016, 08:58
petr5555
Проблема : бвд 431dxkvb буд 420м Бк100м+бк30+бк30... Jan 26 2016, 09:29
Владимир Сегодня опять все тысячу раз проверил, уже не знаю... Jan 28 2016, 22:55
Dmfn_Create
Сегодня опять все тысячу раз проверил, уже не зна... Jan 29 2016, 10:31
Владимир
.
Вам уже подсказали: есть приспособление, называ... Jan 29 2016, 11:23
Владимир Всем доброго дня. Хочу поделиться интересной вещью... Jan 31 2016, 16:47
petr5555
Всем доброго дня. Хочу поделиться интересной вещь... Jan 31 2016, 17:04
Владимир
Снятая трубка не может быть по нулям. Снятая труб... Jan 31 2016, 23:29
b_oleg
обрыв не обрыв,мультиметр показывает 1490, прове... Feb 1 2016, 01:31
Владимир
Померяйте, конечно. Что-то же не дает напряжению ... Feb 1 2016, 16:14
b_oleg
В итоге все опять чисто, прям как в идеальном по... Feb 1 2016, 23:25
Dmfn_Create
В итоге все опять чисто, прям как в идеальном под... Feb 2 2016, 09:32
Владимир
[b]
Начинать надо всегда с проверки блока питания... Feb 2 2016, 10:04
b_oleg
Буд заменен на новый.
А такой косяк может выле... Feb 2 2016, 11:37
Dmfn_Create
Буд заменен на новый.
А переключатели режимов ... Feb 2 2016, 14:14
Владимир Всем спасибо за помощь в решении проблемы! При... Feb 3 2016, 11:51![]() ![]() |