![]() Использование 2-х БУД 302К-20 |
![]() Использование 2-х БУД 302К-20 |
Master135 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 16-December 15 Member No.: 49 020 ![]() |
Добрый день!
Сейчас стоит БВД 313R + БУД302К-20. Нужно поставить еще одну вызывную панель на калитку. По форуму уже обсуждались данные вопросы, но везде используется подключение БУД302М Подскажите, возможно ли параллельно подключить два БУД302К-20? Или менять на 302М. Как далеко могут располагаться БУД друг от друга? |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]() ![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Добрый день! Сейчас стоит БВД 313R + БУД302К-20. Нужно поставить еще одну вызывную панель на калитку. По форуму уже обсуждались данные вопросы, но везде используется подключение БУД302М Подскажите, возможно ли параллельно подключить два БУД302К-20? Или менять на 302М. Как далеко могут располагаться БУД друг от друга? Нет, ну просто интересно. А как Вы планируете параллельно подключить 2 БУД с коммутаторами ? |
Master135 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 16-December 15 Member No.: 49 020 ![]() |
Нет, ну просто интересно. А как Вы планируете параллельно подключить 2 БУД с коммутаторами ? Запараллелить выходы? Не большой специалист в области координатных домофонов. Каким лучше образом сделать. Так понимаю надо брать два 302м и бк10. Если от 2-го буд расстояние будет около 60м, проблем не возникнет? |
b_oleg |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
.....Так понимаю надо брать два 302м и бк10... Если квартир мало есть еще вариант: БУД 302К-20 оставить, и скоммутировать с линией калитки через БК-2А (на каждую трубку). Для калитки можно взять например такой же 302К-20. Так даже получится одновременно разговаривать с обоих БВД с разными квартирами. |
petr5555 |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Да. Если квартир мало есть еще вариант: БУД 302К-20 оставить, и скоммутировать с линией калитки через БК-2А (на каждую трубку). Для калитки можно взять например такой же 302К-20. Так даже получится одновременно разговаривать с обоих БВД с разными квартирами. Правильно. А ещё вариант - это вообше вторые трубки поставить в квартиры..... Не надо придумывать. Ставьте 2 БУД-а и один коммутатор. |
b_oleg |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 22:45 |