Z5-R к БУД-420М, Перенос базы ключей |
Z5-R к БУД-420М, Перенос базы ключей |
| Хемуль |
May 22 2015, 11:33
Post
#1
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На них имеется клемма "ТМ". По ней передается сигнал от RF2.1 брелка через считыватель БВД в БУД?
Ситуация в том, что на калитки территории нужно установить системы доступа на основе Z5-R 5000 (ключей много). Вот пришла в голову мысль, что если подключить Z5-R к клеммам "ТМ" и "GND" и перевести в режим "accept" и оставить на месяцок. Будут ли записываться ключи или по "ТМ" передается другой сигнал(не RF ключей)? Или есть какой то способ базы ключей из БУД-420М перекинуть в Z5-R? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |
| РЕМ |
Oct 16 2015, 23:55
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 |
Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, здесь байты расположены так, как они выгравированы на ключе DS1990, младший 1й байт -(12) справа, старший 6й байт (BC) - слева. Если такой ключ записать в Z5R, то он в его памяти будет представлен как 12 34 56 78 9А 4С, здесь байты стоят в обратном порядке, так отображает программа-редактор bin-файлов. То есть записываются в память не все 6 байт кода ключа, а 5,5 и полбайта занимает код статуса ключа "4" - обычный ключ (4С вместо ВС). Этот же ключ можно записать в трёхбайтовом формате в виде 00 12 34 56 00 50. Как видно изменение в том, что код статуса вместо "4" в этом формате "5", сам код ключа сдвинут на один байт в сторону старших байтов. Само поле под ключ осталось таким же - 6 байт, лишние байты заполнены 00. Вписать ключ в таком формате в программе BaseZ5R нельзя, хотя она читает этот формат. Чтобы вписать ключ в этом формате надо использовать какой-нибудь редактор bin-файлов. В Буд-420 коды ключей начинаются с адреса 08 и каждый ключ занимает три байта и они расположены подряд. Можно вручную брать три байта кода каждого ключа и вписывать в файл Z5R в трёхбайтовом формате. Всё это делается в редакторе bin-файлов. Потом этот созданный файл надо программой BaseZ5R вписать в ключ DS1996L, и из этого ключа переписать в новую пустую базу в BaseZ5R. Обязательно добавить мастер-ключ. Подключить адаптер Z-2 напрямую к Z5R и записать эту базу в Z5R. Вот и всё.
|
| b_oleg |
Oct 17 2015, 16:36
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, здесь байты расположены так, как они выгравированы на ключе DS1990, младший 1й байт -(12) справа, старший 6й байт (BC) - слева. Если такой ключ записать в Z5R, то он в его памяти будет представлен как 12 34 56 78 9А 4С, здесь байты стоят в обратном порядке, так отображает программа-редактор bin-файлов. То есть записываются в память не все 6 байт кода ключа, а 5,5 и полбайта занимает код статуса ключа "4" - обычный ключ (4С вместо ВС). Этот же ключ можно записать в трёхбайтовом формате в виде 00 12 34 56 00 50. Как видно изменение в том, что код статуса вместо "4" в этом формате "5", сам код ключа сдвинут на один байт в сторону старших байтов. Само поле под ключ осталось таким же - 6 байт, лишние байты заполнены 00. Вписать ключ в таком формате в программе BaseZ5R нельзя, хотя она читает этот формат. Чтобы вписать ключ в этом формате надо использовать какой-нибудь редактор bin-файлов. В Буд-420 коды ключей начинаются с адреса 08 и каждый ключ занимает три байта и они расположены подряд. Можно вручную брать три байта кода каждого ключа и вписывать в файл Z5R в трёхбайтовом формате. Всё это делается в редакторе bin-файлов. Потом этот созданный файл надо программой BaseZ5R вписать в ключ DS1996L, и из этого ключа переписать в новую пустую базу в BaseZ5R. Обязательно добавить мастер-ключ. Подключить адаптер Z-2 напрямую к Z5R и записать эту базу в Z5R. Вот и всё. Теперь все понятно. Большое Вам спасибо на информацию. |
Хемуль Z5-R к БУД-420М May 22 2015, 11:33
b_oleg На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На ... May 22 2015, 12:05
alex_t2 По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам ... May 22 2015, 15:59
b_oleg По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам... May 22 2015, 17:13
РЕМ
Базу из любого блока Визит можно перекинуть в Z5R... Jul 4 2015, 15:16
Хемуль
По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам... Oct 7 2015, 11:52
petr5555
Значит возможно с помощью программатора VIZIT-DM0... Oct 7 2015, 20:24
РЕМ
Похожая тема:
http://forum.domofon.ru/index.php?s... Oct 14 2015, 00:11
РЕМ
В общем эта задача наверно решается программой ... Oct 15 2015, 08:48
b_oleg Прежде чем переносить базы визитовских ключей в Z5... Oct 15 2015, 11:31
РЕМ В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняет... Oct 16 2015, 11:29
b_oleg В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняе... Oct 16 2015, 11:45
Хемуль DM08 в СПб найти не удается, даже под заказ. Пришл... Oct 29 2015, 10:26
РЕМ Открыть bin-файл можно программой TriSoft, скачать... Nov 6 2015, 00:24
РЕМ
Я не правильно здесь написал насчёт трёхбайтового... Jan 17 2016, 18:14![]() ![]() |