Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Z5-R к БУД-420М

, Перенос базы ключей
Хемуль
post May 22 2015, 11:33
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На них имеется клемма "ТМ". По ней передается сигнал от RF2.1 брелка через считыватель БВД в БУД?
Ситуация в том, что на калитки территории нужно установить системы доступа на основе Z5-R 5000 (ключей много). Вот пришла в голову мысль, что если подключить Z5-R к клеммам "ТМ" и "GND" и перевести в режим "accept" и оставить на месяцок.
Будут ли записываться ключи или по "ТМ" передается другой сигнал(не RF ключей)?
Или есть какой то способ базы ключей из БУД-420М перекинуть в Z5-R?


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
РЕМ
post Oct 16 2015, 23:55
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 15
Joined: 4-July 15
Member No.: 48 820



Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, здесь байты расположены так, как они выгравированы на ключе DS1990, младший 1й байт -(12) справа, старший 6й байт (BC) - слева. Если такой ключ записать в Z5R, то он в его памяти будет представлен как 12 34 56 78 9А 4С, здесь байты стоят в обратном порядке, так отображает программа-редактор bin-файлов. То есть записываются в память не все 6 байт кода ключа, а 5,5 и полбайта занимает код статуса ключа "4" - обычный ключ (4С вместо ВС). Этот же ключ можно записать в трёхбайтовом формате в виде 00 12 34 56 00 50. Как видно изменение в том, что код статуса вместо "4" в этом формате "5", сам код ключа сдвинут на один байт в сторону старших байтов. Само поле под ключ осталось таким же - 6 байт, лишние байты заполнены 00. Вписать ключ в таком формате в программе BaseZ5R нельзя, хотя она читает этот формат. Чтобы вписать ключ в этом формате надо использовать какой-нибудь редактор bin-файлов. В Буд-420 коды ключей начинаются с адреса 08 и каждый ключ занимает три байта и они расположены подряд. Можно вручную брать три байта кода каждого ключа и вписывать в файл Z5R в трёхбайтовом формате. Всё это делается в редакторе bin-файлов. Потом этот созданный файл надо программой BaseZ5R вписать в ключ DS1996L, и из этого ключа переписать в новую пустую базу в BaseZ5R. Обязательно добавить мастер-ключ. Подключить адаптер Z-2 напрямую к Z5R и записать эту базу в Z5R. Вот и всё.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Хемуль   Z5-R к БУД-420М   May 22 2015, 11:33
b_oleg   На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На ...   May 22 2015, 12:05
alex_t2   По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам ...   May 22 2015, 15:59
b_oleg   По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам...   May 22 2015, 17:13
РЕМ   Базу из любого блока Визит можно перекинуть в Z5R...   Jul 4 2015, 15:16
Хемуль   По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам...   Oct 7 2015, 11:52
petr5555   Значит возможно с помощью программатора VIZIT-DM0...   Oct 7 2015, 20:24
РЕМ   Похожая тема: http://forum.domofon.ru/index.php?s...   Oct 14 2015, 00:11
РЕМ   В общем эта задача наверно решается программой ...   Oct 15 2015, 08:48
b_oleg   Прежде чем переносить базы визитовских ключей в Z5...   Oct 15 2015, 11:31
РЕМ   В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняет...   Oct 16 2015, 11:29
b_oleg   В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняе...   Oct 16 2015, 11:45
РЕМ   Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, зд...   Oct 16 2015, 23:55
b_oleg   Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, з...   Oct 17 2015, 16:36
Хемуль   DM08 в СПб найти не удается, даже под заказ. Пришл...   Oct 29 2015, 10:26
РЕМ   Открыть bin-файл можно программой TriSoft, скачать...   Nov 6 2015, 00:24
РЕМ   Я не правильно здесь написал насчёт трёхбайтового...   Jan 17 2016, 18:14