Z5-R к БУД-420М, Перенос базы ключей |
Z5-R к БУД-420М, Перенос базы ключей |
| Хемуль |
May 22 2015, 11:33
Post
#1
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На них имеется клемма "ТМ". По ней передается сигнал от RF2.1 брелка через считыватель БВД в БУД?
Ситуация в том, что на калитки территории нужно установить системы доступа на основе Z5-R 5000 (ключей много). Вот пришла в голову мысль, что если подключить Z5-R к клеммам "ТМ" и "GND" и перевести в режим "accept" и оставить на месяцок. Будут ли записываться ключи или по "ТМ" передается другой сигнал(не RF ключей)? Или есть какой то способ базы ключей из БУД-420М перекинуть в Z5-R? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
![]() ![]() |
| РЕМ |
Oct 16 2015, 11:29
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 |
В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняется 5,5 байта кода ключа и 0,5 байта статус ключа, всего 6 байт. Есть ещё формат позволяющий записать только три младших байта из кода ключа и не важно какие остальные 3 старших байта. По этим записанным трём байтам ключ будет опознаваться. Это как раз то что нужно потому что в БУД-420 тоже ключ опознаётся по трём младшим байтам которые записаны в памяти. Так что из какой партии ключи неважно. Единственная проблема в том, что если Z5R сломается, то невозможно в этом формате перенести ключи в новый Z5R через ключ DS1996L, необходимо напрямую подключать адаптер Z-2 и только через него переносить. Также вписать ключи в z5R в этом формате можно только через адаптер Z-2. Поэтому я бы рекомендовал переписать ключи из БУД420 не в Z5R, а в цифраловский контроллер ТС-01, там тоже трёх байт достаточно.
|
| b_oleg |
Oct 16 2015, 11:45
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняется 5,5 байта кода ключа и 0,5 байта статус ключа, всего 6 байт. Есть ещё формат позволяющий записать только три младших байта из кода ключа и не важно какие остальные 3 старших байта. По этим записанным трём байтам ключ будет опознаваться. Это как раз то что нужно потому что в БУД-420 тоже ключ опознаётся по трём младшим байтам которые записаны в памяти. Так что из какой партии ключи неважно. Единственная проблема в том, что если Z5R сломается, то невозможно в этом формате перенести ключи в новый Z5R через ключ DS1996L, необходимо напрямую подключать адаптер Z-2 и только через него переносить. Также вписать ключи в z5R в этом формате можно только через адаптер Z-2. Поэтому я бы рекомендовал переписать ключи из БУД420 не в Z5R, а в цифраловский контроллер ТС-01, там тоже трёх байт достаточно. Да, но Вы же сами писали, что в документации про этот режим ничего нет и как перевести в этот режим не прояснили, а цифраловский контроллер - наверное вариант, но он не такой распространенный. |
Хемуль Z5-R к БУД-420М May 22 2015, 11:33
b_oleg На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На ... May 22 2015, 12:05
alex_t2 По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам ... May 22 2015, 15:59
b_oleg По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам... May 22 2015, 17:13
РЕМ
Базу из любого блока Визит можно перекинуть в Z5R... Jul 4 2015, 15:16
Хемуль
По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам... Oct 7 2015, 11:52
petr5555
Значит возможно с помощью программатора VIZIT-DM0... Oct 7 2015, 20:24
РЕМ
Похожая тема:
http://forum.domofon.ru/index.php?s... Oct 14 2015, 00:11
РЕМ
В общем эта задача наверно решается программой ... Oct 15 2015, 08:48
b_oleg Прежде чем переносить базы визитовских ключей в Z5... Oct 15 2015, 11:31
РЕМ Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, зд... Oct 16 2015, 23:55
b_oleg Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, з... Oct 17 2015, 16:36
Хемуль DM08 в СПб найти не удается, даже под заказ. Пришл... Oct 29 2015, 10:26
РЕМ Открыть bin-файл можно программой TriSoft, скачать... Nov 6 2015, 00:24
РЕМ
Я не правильно здесь написал насчёт трёхбайтового... Jan 17 2016, 18:14![]() ![]() |