Здравствуйте. Просьба проконсультировать по возможности использования 400 серии в следующей задаче.
Имеется одноподъездный дом (6 квартир) с 1 калиткой на придомовую территорию. Жильцы хотят видеодомофоны на базе типа БВД-408RCB-40 (принципиален вызов в каждую квартиру отдельной кнопкой). Как получить возможность доступа к обоим БВД-408RCB-40? При использовании БК-2V, если один БВД-408RCB-40 занял линию, то второй не сможет сделать вызов в другую квартиру с другого БВД. Правильно? Можно ли как-то получить независимую работу? |
![]() ![]() |
alekshoop |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 15-September 15 Member No.: 48 879 ![]() |
2 линии БК-4V - монитор получится "запихнуть" в 1 кабель UTP 5E ? (одна пара - видео, другая - FA-LN)
Там же вроде линия не длинная получается. Максимум метров 20. По требованиям в инструкции к кабелям до 30 метров на диаметре 0,5 мм. Должно работать? |
b_oleg |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
2 линии БК-4V - монитор получится "запихнуть" в 1 кабель UTP 5E ? (одна пара - видео, другая - FA-LN) Никогда 2 канала в один UTP засовывать не приходилось, но надеюсь будет нормально.Там же вроде линия не длинная получается. Максимум метров 20. По требованиям в инструкции к кабелям до 30 метров на диаметре 0,5 мм. Должно работать? |
![]() ![]() |