сопряжение Slinex vz-10 с vizit, нужна помощь в подключении данного девайса. |
сопряжение Slinex vz-10 с vizit, нужна помощь в подключении данного девайса. |
| tehno |
Jan 18 2015, 21:56
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 22 Joined: 18-January 15 Member No.: 48 630 |
Приветствую форумчан!
Сталкнулся с такой проблемой как интеграция к системе Vizit многоабонентской и видеодомофона от SpezVizion d800r через адаптер vz-10. в системе имеется бвд-431, буд -420, бк-100. стандартный Vizit'овский видеодомофон работает. Жилец захотел себе что-то другое в итоге голова болит уже второй день. Сам адаптер питаю от видеодомофона 13,5в при этом кроме сигнала на видеодомофон ничего не работает... подключение на адаптере простое LN+ LN- Videoin Vid-GND и на выходе аудио, -13,5в, видео,+13,5в. поэтому думаю не в этом дело. Если кто-нить сталкивался с подобной интеграцией прошу ответить. |
![]() ![]() |
| L0Ki |
May 13 2015, 19:50
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Возможно, на БУД включен переключатель "Apartment beep".
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| tehno |
May 14 2015, 10:05
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 22 Joined: 18-January 15 Member No.: 48 630 |
Возможно, на БУД включен переключатель "Apartment beep". Доброго всем! дело в том что только у одного абонента такая вещь происходит, в подъезде кв-р с видео 3-4 но! только с родными визитовскими видеодомофонами из серии m440c без всяких блоков сопряжения. скорее всего там отключенно "Apartment beep", но я еще раз проверю и БВД и в БУДе, благодарю! дополнение... было подключена кв-ра к общей системе напрямую(в шахте) т.е. Vi и Vg из кв-ры подсоеденины без РВС-4 к общей линии. исправив это подумал что проблема была в этом, но нет... жилец снова через время позвонил и сказал что проходят ложные звонки. уже менял РВС-4 не помогло... уже начинаю грешить на сам видеодомофон slinex... но другого нет...аналогичного...т.к. он из дорогой серии... |
| b_oleg |
May 14 2015, 20:30
Post
#4
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Доброго всем! дело в том что только у одного абонента такая вещь происходит... Добрый вечер. И этот один абонент конечно не с монитором ТМ Визит. Сигнал, на который реагирует SpezVizion, идет по проводам аудио. В визитовских мониторах это предусмотрено, поэтому они не реагируют. Думаю, дело в мониторе, адаптер или цепи видео тут ни причем, не поможет и отключение "Apartment beep". Если не поможет замена БК (БК100М работает немного по-другому, сам такую замену не проверял), то наверное только замена монитора на визитовский. Была у меня такая же ситуация с цифраловским монитором - просто объяснил жителям, - чтобы не было проблем нужно использовать монитор той же торговой марки, что и подъездное оборудование. Еще, как вариант, предложить жильцу дождаться выпуска например VIZIT-М407М (скорее всего он будет дороже, чем SpezVizion). |
tehno сопряжение Slinex vz-10 с vizit Jan 18 2015, 21:56
tehno что никто не сталкивался с такой ситуацией??? Feb 16 2015, 21:46
L0Ki
Жилец захотел себе что-то другое в итоге голова б... Feb 24 2015, 22:36
tehno
Извините, ничего не понял из написанного. На мони... May 13 2015, 13:28
b_oleg Возможно, на БУД включен переключатель "Apar... May 13 2015, 20:09
tehno
Добрый вечер.
И этот один абонент конечно не с мо... May 18 2015, 02:20![]() ![]() |