Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

проблема с ПК200

4y3u
post Apr 15 2015, 20:17
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 19
Joined: 15-April 15
Member No.: 48 741



Здравствуйте.
Имеются:
пульт консьержа ПК200
БУД 408М
БУД 302М
БВД 408RCB40
БВД 321RCP
При Подключение 2 БУДов(конкретно 408го(с одним 302 все работает, вроде, нормально)) одновременно к VIZIT-TU412 через некоторое начинает зависать пульт консьержа, на экране постоянно написано "открывание замка", помогает только отключение\включение питания, так же, иногда, при вызове квартиры вызов идет по адресу, но на пульте пишет совсем другой номер, который может даже не попадать в диапозон установленных номеров.. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Apr 16 2015, 21:01
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Да, имеется ввиду опрос квартир, режим А-К.
Дело в том, что информация о том, какой коммутатор занят, передаётся по линиям SEL.
Если использованы обе сотни, то нельзя применять в такой системе оборудование, рассчитанное на одну сотню.
Если идет вызов, например, на квартиру 38 первой сотни, то занят SEL0, а SEL1 при этом свободен. Блок, подключенный только на SEL1 не имеет информации о занятой линии, и будет считать, что линия свободна, и если там набрать номер, к примеру, 25, то он пошлет на коммутатор этот номер. Коммутатор отключит квартиру 38, и подключит 3(8+2+5)=35. Таково устройство комутатора.
Включенный опрос квартир превращает такую ситуацию из довольно редкой в практически гарантированную. Усугубляет проблему еще и то, что это может привести к зависанию системы при ситуации звонка на вторую сотню, когда пульт опрашивает первую.


--------------------