Здравствуйте.
Имеются: пульт консьержа ПК200 БУД 408М БУД 302М БВД 408RCB40 БВД 321RCP При Подключение 2 БУДов(конкретно 408го(с одним 302 все работает, вроде, нормально)) одновременно к VIZIT-TU412 через некоторое начинает зависать пульт консьержа, на экране постоянно написано "открывание замка", помогает только отключение\включение питания, так же, иногда, при вызове квартиры вызов идет по адресу, но на пульте пишет совсем другой номер, который может даже не попадать в диапозон установленных номеров.. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. |
![]() ![]() |
| 4y3u |
Apr 16 2015, 11:11
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 15-April 15 Member No.: 48 741 |
На 302ой подключены 36 квартир. На 408ом 8 кнопок, как мне их запихнуть в 1 сотню, учитывая, что 408 даёт установить номер только до 40ка?
Что Вы имеете ввиду под "обратная связь"? имеется ввиду опрос квартир? |
4y3u проблема с ПК200 Apr 15 2015, 20:17
alex_t2 Похоже на отсутствие перемычек между клеммами SEL0... Apr 15 2015, 21:22
4y3u БУДы на разные сотни. Спасибо за ответ, попробуем ... Apr 15 2015, 21:48
alex_t2 В смысле "на разные сотни" ?
Так нельзя.... Apr 15 2015, 22:56
alex_t2 Да, имеется ввиду опрос квартир, режим А-К.
Дело в... Apr 16 2015, 21:01
4y3u Вот оно что=) Большое Вам Спасибо! Apr 18 2015, 10:09![]() ![]() |