![]() проблема с ПК200 |
![]() проблема с ПК200 |
4y3u |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 15-April 15 Member No.: 48 741 ![]() |
Здравствуйте.
Имеются: пульт консьержа ПК200 БУД 408М БУД 302М БВД 408RCB40 БВД 321RCP При Подключение 2 БУДов(конкретно 408го(с одним 302 все работает, вроде, нормально)) одновременно к VIZIT-TU412 через некоторое начинает зависать пульт консьержа, на экране постоянно написано "открывание замка", помогает только отключение\включение питания, так же, иногда, при вызове квартиры вызов идет по адресу, но на пульте пишет совсем другой номер, который может даже не попадать в диапозон установленных номеров.. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Похоже на отсутствие перемычек между клеммами SEL0 и SEL1.
Бывало на некоторых адресах, что пульты зависали на открывании двери, причина осталась невыясненной, так как периодичности не было, и происходило довольно редко. Меняли терминал ТК 401 и (вроде как) проблема уходила... -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |