RD 2 в параллель |
RD 2 в параллель |
| Хемуль |
Apr 10 2015, 13:20
Post
#1
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 |
На этаж нужно поставить систему доступа на основе БВД-343RTCPL и БУД-302К-20, вместо кнопки выхода требуют считыватель TM. Возможно ли его (RD 2) как то подключить к БУДу в параллель с БВД-343RTCPL?
-------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
b_oleg
На этаж нужно поставить систему доступа на основе... Apr 10 2015, 13:35
Хемуль
Подключайте выход RD-2 не в параллель БВД, а на в... Apr 10 2015, 13:55
b_oleg
В БВД-343RTCPL по моему тоже клема TM быть должна... Apr 10 2015, 14:05
Хемуль
Да, но вход ТМ блока вызова идет на ногу процессо... Apr 10 2015, 14:18
b_oleg
Хорошо. Все понятно. Я в принципе так и предполаг... Apr 10 2015, 16:30
Хемуль
Правда здесь нужно учитывать, что при значительно... Apr 10 2015, 16:46
b_oleg
расстояние не более 10 метров
До 15 метров должн... Apr 10 2015, 17:17
Хемуль
До 15 метров должно работать нормально.
И еще. По... Apr 10 2015, 17:37![]() ![]() |