Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БВД313Rчерез время перестает работать считыватель

, в чем проблема
гена
post Sep 27 2014, 07:51
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 6-February 10
From: Краснодон Украина
Member No.: 46 070



БВД313Rчерез время перестает работать считыватель
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Evgenn
post Nov 16 2014, 10:47
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 14
Joined: 17-February 13
Member No.: 47 699



QUOTE(Evgenn @ Nov 14 2014, 00:17) *

Привет всем. У меня на данный момент есть один такой подъезд.
Оборудование БВД313R+БУД302-К80. Расстояние по проводке между ними - через этаж. Напряжение в сети в норме=220-225В.
Через час-полтора перестает реагировать считыватель. Мои действия:
1. Заменил вызывную. - результат нулевой. Повторяется то же самое.
2. Заменил вызывную и БУД. Результат нулевой.
3. Перекинул на другую фазу. Результат нулевой.
4. Прозвонил проводку на целостность от БУДа к вызывной - все провода звонятся.
Вопрос - в чем косяк? Подъезд выключен. Т.к. каждый раз сидеть ждать, пока перестанет работать счиыватель чере полтора часа не с руки - ремонт затянулся.
Не понимаю какую надо пропаивать антенну на считывателе и как это делать? Я ж менял всю вызывную на новую.
P.S. Я не паяю.


Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без нагрузки. Оказалось, что фаза под нагрузкой выдавала маленькое напряжение 207 В. Перекинул на новую фазу (218 В). Проблема ушла. Работает уже сутки без сбоев.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmka
post Nov 25 2014, 09:36
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 25-September 12
Member No.: 47 503



Цитата(Evgenn @ Nov 16 2014, 02:47) *

Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без нагрузки. Оказалось, что фаза под нагрузкой выдавала маленькое напряжение 207 В. Перекинул на новую фазу (218 В). Проблема ушла. Работает уже сутки без сбоев.

интересный момент. есть похожая ситуация, но стоит БУД-301 и БВД 311 - все очень похоже, только периодичность такого сбоя большая - то нормально ключи считываются, то вообще панель не реагирует.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 27 2014, 09:06
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Dmka @ Nov 25 2014, 09:36) *

интересный момент. есть похожая ситуация, но стоит БУД-301 и БВД 311 - все очень похоже, только периодичность такого сбоя большая - то нормально ключи считываются, то вообще панель не реагирует.


Правильнее сказать - это БУД считывает ТМ ключи. В панели просто стоит считыватель.....
Вот RF - ключи считывает и преобразует в ТМ вид сама панель.....
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmka
post Dec 29 2014, 10:21
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 25-September 12
Member No.: 47 503



Цитата(petr5555 @ Nov 27 2014, 01:06) *

Правильнее сказать - это БУД считывает ТМ ключи. В панели просто стоит считыватель.....
Вот RF - ключи считывает и преобразует в ТМ вид сама панель.....

ну да, верно. я для простоты мысли так кратко выразился
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
гена   БВД313Rчерез время перестает работать считыватель   Sep 27 2014, 07:51
petr5555   БВД313Rчерез время перестает работать считыватель...   Sep 30 2014, 06:58
гена   Тут несколько вариантов. Или пайка плохая - попр...   Oct 1 2014, 18:27
ternopol   надо попробовать Может быть проблема в проводке,...   Oct 4 2014, 09:18
petr5555   Может быть проблема в проводке, слишком большая д...   Oct 4 2014, 17:42
гена   При чём тут проводка ? Читайте внимательно, перес...   Oct 5 2014, 07:04
Evgenn   Привет всем. У меня на данный момент есть один так...   Nov 13 2014, 23:17
petr5555   Привет всем. У меня на данный момент есть один та...   Nov 14 2014, 09:07
Evgenn   Привет всем. У меня на данный момент есть один та...   Nov 16 2014, 10:47
Dmka   Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без наг...   Nov 25 2014, 09:36
L0Ki   все очень похоже, только периодичность такого сбо...   Nov 26 2014, 23:02
petr5555   интересный момент. есть похожая ситуация, но стои...   Nov 27 2014, 09:06
Dmka   Правильнее сказать - это БУД считывает ТМ ключи. ...   Dec 29 2014, 10:21
Dmfn_Create   Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без наг...   Nov 27 2014, 21:08


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 