БВД313Rчерез время перестает работать считыватель, в чем проблема |
БВД313Rчерез время перестает работать считыватель, в чем проблема |
| гена |
Sep 27 2014, 07:51
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 25 Joined: 6-February 10 From: Краснодон Украина Member No.: 46 070 |
БВД313Rчерез время перестает работать считыватель
|
![]() ![]() |
| Evgenn |
Nov 16 2014, 10:47
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 17-February 13 Member No.: 47 699 |
Привет всем. У меня на данный момент есть один такой подъезд. Оборудование БВД313R+БУД302-К80. Расстояние по проводке между ними - через этаж. Напряжение в сети в норме=220-225В. Через час-полтора перестает реагировать считыватель. Мои действия: 1. Заменил вызывную. - результат нулевой. Повторяется то же самое. 2. Заменил вызывную и БУД. Результат нулевой. 3. Перекинул на другую фазу. Результат нулевой. 4. Прозвонил проводку на целостность от БУДа к вызывной - все провода звонятся. Вопрос - в чем косяк? Подъезд выключен. Т.к. каждый раз сидеть ждать, пока перестанет работать счиыватель чере полтора часа не с руки - ремонт затянулся. Не понимаю какую надо пропаивать антенну на считывателе и как это делать? Я ж менял всю вызывную на новую. P.S. Я не паяю. Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без нагрузки. Оказалось, что фаза под нагрузкой выдавала маленькое напряжение 207 В. Перекинул на новую фазу (218 В). Проблема ушла. Работает уже сутки без сбоев. |
| Dmka |
Nov 25 2014, 09:36
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 16 Joined: 25-September 12 Member No.: 47 503 |
Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без нагрузки. Оказалось, что фаза под нагрузкой выдавала маленькое напряжение 207 В. Перекинул на новую фазу (218 В). Проблема ушла. Работает уже сутки без сбоев. интересный момент. есть похожая ситуация, но стоит БУД-301 и БВД 311 - все очень похоже, только периодичность такого сбоя большая - то нормально ключи считываются, то вообще панель не реагирует. |
| petr5555 |
Nov 27 2014, 09:06
Post
#4
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
интересный момент. есть похожая ситуация, но стоит БУД-301 и БВД 311 - все очень похоже, только периодичность такого сбоя большая - то нормально ключи считываются, то вообще панель не реагирует. Правильнее сказать - это БУД считывает ТМ ключи. В панели просто стоит считыватель..... Вот RF - ключи считывает и преобразует в ТМ вид сама панель..... |
гена БВД313Rчерез время перестает работать считыватель Sep 27 2014, 07:51
petr5555
БВД313Rчерез время перестает работать считыватель... Sep 30 2014, 06:58
гена
Тут несколько вариантов.
Или пайка плохая - попр... Oct 1 2014, 18:27
ternopol
надо попробовать
Может быть проблема в проводке,... Oct 4 2014, 09:18
petr5555
Может быть проблема в проводке, слишком большая д... Oct 4 2014, 17:42
гена
При чём тут проводка ?
Читайте внимательно, перес... Oct 5 2014, 07:04
Evgenn Привет всем. У меня на данный момент есть один так... Nov 13 2014, 23:17
petr5555
Привет всем. У меня на данный момент есть один та... Nov 14 2014, 09:07
L0Ki
все очень похоже, только периодичность такого сбо... Nov 26 2014, 23:02
Dmka
Правильнее сказать - это БУД считывает ТМ ключи. ... Dec 29 2014, 10:21
Dmfn_Create
Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без наг... Nov 27 2014, 21:08![]() ![]() |