Имеется БВД 311., БУД-301, БК 100.
Проблема - при вызове параллель, с кнопки дверь не открывается. При прозвоне тестером на шине единиц между несколькими номерами сопротивление в пределах 1900. КЗ нет, переполюсовок нет, трубки все рабочие. Где копать? За годы работы впервые вижу такое. Спасибо. |
![]() ![]() |
bert |
![]()
Post
#2
|
Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 112 Joined: 31-October 10 Member No.: 46 425 ![]() |
Где копать? Как где, вот здесь и копать - При прозвоне тестером на шине единиц между несколькими номерами сопротивление в пределах 1900. Локализовать неисправность надо. Проверить коммутатор, и начиная с середины магистрали определиться в каком направлении (вверх - вниз) искать косяк. Можно для начала проверить щит, где находятся оконечные провода магистрали. |
![]() ![]() |