БВД313Rчерез время перестает работать считыватель, в чем проблема |
БВД313Rчерез время перестает работать считыватель, в чем проблема |
| гена |
Sep 27 2014, 07:51
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 25 Joined: 6-February 10 From: Краснодон Украина Member No.: 46 070 |
БВД313Rчерез время перестает работать считыватель
|
![]() ![]() |
| Evgenn |
Nov 13 2014, 23:17
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 17-February 13 Member No.: 47 699 |
Привет всем. У меня на данный момент есть один такой подъезд.
Оборудование БВД313R+БУД302-К80. Расстояние по проводке между ними - через этаж. Напряжение в сети в норме=220-225В. Через час-полтора перестает реагировать считыватель. Мои действия: 1. Заменил вызывную. - результат нулевой. Повторяется то же самое. 2. Заменил вызывную и БУД. Результат нулевой. 3. Перекинул на другую фазу. Результат нулевой. 4. Прозвонил проводку на целостность от БУДа к вызывной - все провода звонятся. Вопрос - в чем косяк? Подъезд выключен. Т.к. каждый раз сидеть ждать, пока перестанет работать счиыватель чере полтора часа не с руки - ремонт затянулся. Не понимаю какую надо пропаивать антенну на считывателе и как это делать? Я ж менял всю вызывную на новую. P.S. Я не паяю. |
| petr5555 |
Nov 14 2014, 09:07
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Привет всем. У меня на данный момент есть один такой подъезд. Оборудование БВД313R+БУД302-К80. Расстояние по проводке между ними - через этаж. Напряжение в сети в норме=220-225В. Через час-полтора перестает реагировать считыватель. Мои действия: 1. Заменил вызывную. - результат нулевой. Повторяется то же самое. 2. Заменил вызывную и БУД. Результат нулевой. 3. Перекинул на другую фазу. Результат нулевой. 4. Прозвонил проводку на целостность от БУДа к вызывной - все провода звонятся. Вопрос - в чем косяк? Подъезд выключен. Т.к. каждый раз сидеть ждать, пока перестанет работать счиыватель чере полтора часа не с руки - ремонт затянулся. Не понимаю какую надо пропаивать антенну на считывателе и как это делать? Я ж менял всю вызывную на новую. P.S. Я не паяю. Ну, если меняли блоки и нет результата, то ищите другую причину. В частности - помеху. Может между блоками, может на двери....... |
гена БВД313Rчерез время перестает работать считыватель Sep 27 2014, 07:51
petr5555
БВД313Rчерез время перестает работать считыватель... Sep 30 2014, 06:58
гена
Тут несколько вариантов.
Или пайка плохая - попр... Oct 1 2014, 18:27
ternopol
надо попробовать
Может быть проблема в проводке,... Oct 4 2014, 09:18
petr5555
Может быть проблема в проводке, слишком большая д... Oct 4 2014, 17:42
гена
При чём тут проводка ?
Читайте внимательно, перес... Oct 5 2014, 07:04
Evgenn
Привет всем. У меня на данный момент есть один та... Nov 16 2014, 10:47
Dmka
Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без наг... Nov 25 2014, 09:36
L0Ki
все очень похоже, только периодичность такого сбо... Nov 26 2014, 23:02
petr5555
интересный момент. есть похожая ситуация, но стои... Nov 27 2014, 09:06
Dmka
Правильнее сказать - это БУД считывает ТМ ключи. ... Dec 29 2014, 10:21
Dmfn_Create
Решил я эту проблему. До этого мерял фазу без наг... Nov 27 2014, 21:08![]() ![]() |