![]() 2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены, зависание клавиатуры |
![]() 2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены, зависание клавиатуры |
элкрипт |
![]()
Post
#1
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
последние 3 мес столкнулся с такой проблемой.
общежитие,2 подьезда,200 кв,2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены. периодическое зависание клавиатуры на БВД-не нажимается некоторые кнопки,не работает кнопка сброса.вызов обычно идет после нажатия одной,первой кнопки.прервать его нельзя кнопкой сброса-не реагирует. сначало решал заменой БВД,сейчас просто протираю фототранзисторы и блок вызова начинает работать снова. внутри имеется металлическая пыль,но не всегда. хотя замечал в это время и КЗ,и обратная полярность трубок. всегда или нет,не могу сказать,как то не связывал работу БВД с неисправностью линии. вопрос 1-кто нибудь сталкивался,как решается? 2-зависит ли зависание клавиатуры БВД от неисправность линии LN,SEL,D,Е напряжение питания БВД-18В. спасибо. |
![]() ![]() |
stiker |
![]()
Post
#2
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
Зависание клавиатуры всегда лечил протиранием фотоэлементов от пыли, хватает менее чем на пол года.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd July 2025 - 18:45 |