Люди помогите!!!
17-ти этажный дом по 4 квартиры на этаже.Изначально заложили видеодомофоны, т.е. на каждом этаже присутствует БК-4MV и у каждой квартиры кнопка вызова для видеомонитора. Теперь генподрядчик урезал бюджет и говорит ставьте УКП-7, а кто из новоселов захочет поставить в/монитор будет оплачивать отдельно. УКП-7 мы поставили, а как теперь подключить кнопку квартирную? Я подозреваю что в БК-4MV есть в схеме собственный тонгенератор, но вопрос как его запустить от квартирной кнопки. А может есть другие варианты? Кабель проложен UTP-5e |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Легко.
Сначала нужно убедиться, что на клемме SEL присутствует высокий уровень - около 12 Вольт. Если это так, то это означает, что линия в данный момент свободна для занятия. Если на SEL уровень низкий, то нужно подождать, пока он станет высоким. Как только уровень стал высоким, нужно сразу замкнуть SEL на землю. Это подготовит коммутатор к приему "кода активации". Далее через 50 миллисекунд нужно замкнуть на землю линию Ек (коротенько, на 2 миллисекунды) столько раз, сколько десятков в номере квартиры. Затем нужно подождать 50 миллисекунд и снова замкнуть линию Ек на землю (также по 2 миллисекунды) столько раз, сколько единиц в номере квартиры. Все коммутатор проключен на нужную квартиру. Осталось заставить БУД дать в линию звонок. Вот тут будет затыка, но, думаю, вы справитесь. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 12:00 |