последние 3 мес столкнулся с такой проблемой.
общежитие,2 подьезда,200 кв,2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены.
периодическое зависание клавиатуры на БВД-не нажимается некоторые кнопки,не работает кнопка сброса.вызов обычно идет после нажатия одной,первой кнопки.прервать его нельзя кнопкой сброса-не реагирует.
сначало решал заменой БВД,сейчас просто протираю фототранзисторы и блок вызова начинает работать снова.
внутри имеется металлическая пыль,но не всегда.
хотя замечал в это время и КЗ,и обратная полярность трубок.
всегда или нет,не могу сказать,как то не связывал работу БВД с неисправностью линии.
вопрос
1-кто нибудь сталкивался,как решается?
2-зависит ли зависание клавиатуры БВД от неисправность линии LN,SEL,D,Е
напряжение питания БВД-18В.
спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Dmfn_Create
post Jul 7 2014, 21:34
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Между дверьми напряжение не наблюдается?

Кроме того, запыление светодиодов происходит от наличия потока воздуха через домофон, особенно когда появляется существенная разность давлений изза ветра или при большой высоте здания. Тогда воздух с силой просачивается через блок вызова и, естественно, пыль, содержащаяся в нем оседает на фотоэлементах.


--------------------