Можно ли подключить два БВД-343RCPL к одному БУД-302М, Помогите знающие люди |
Можно ли подключить два БВД-343RCPL к одному БУД-302М, Помогите знающие люди |
| antonasss |
Jun 30 2014, 17:06
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 26-April 12 Member No.: 47 303 |
Помогите советом знающие люди.
Существует такое оборудование: VIZIT-TK401DN терминал консьержа для домофона 1шт БВД-343RCPL блок вызова домофона 1шт БК-4МV блок коммутации домофона (по этажам) 40 шт БУД-302М блок управления домофона 1 шт VIZIT- TU412М1 блок управления терминала консьержа для домофона 1 шт VIZIT-M440C монитор видеодомофона 143 шт Необходимо до установить БВД-343RCPL 1 шт на калитку. 1. Возможно ли это? 2. Если да то по какой схеме? 3. Если нет то какие изменения надо внести в оборудование чтобы работало? На данный момент установлено только БК-4МV, VIZIT-M440C. |
![]() ![]() |
| L0Ki |
Jul 7 2014, 07:39
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Вторую БВД можно подключить только к отдельному БУД, выходы обоих БУДов подключить к одному БК.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| petr5555 |
Jul 7 2014, 07:56
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
|
antonasss Можно ли подключить два БВД-343RCPL к одному БУД-302М Jun 30 2014, 17:06
antonasss Спасибо за ответы.
Связался с менеджерами Визита в... Jul 8 2014, 07:44![]() ![]() |