Вызов идет в одну квартиру, Буд-302м,БК-30М,БВД-342R |
Вызов идет в одну квартиру, Буд-302м,БК-30М,БВД-342R |
| ut5esd |
Apr 9 2014, 22:52
Post
#1
|
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 73 Joined: 18-March 11 Member No.: 46 677 |
Квартиры 76-95.Все вызовы в 8 десятке идут в 81кв.Проверил переполюсовку-всё в норме.Единственное-в одной квартире(91) видео и там сопротивление немного больше (970 Ом),но её я отключал-ничего не изменилось.Никогда не работал с коммутаторами(перемычки стоят правильно,т.е в сумме 7 десяток первый)Что меня смутило ,так это сопротивление между 8 и9 десятком,которое прозванивается полярно,т.е в одном направлении и сопротивление 970 Ом.Подскажите где смотреть! Никогда с такой ситуацией не сталкивался,так как работаю в основномс БУД К- 20 или 80,зачем было так усложнять не понимаю! Надо брать на обслуживание,но пролазив по щиткам пол дня так и не понял в чём дело.Подскажите в чём может быть дело?
|
L0Ki
Подскажите в чём может быть дело?
Из написанного ... Apr 13 2014, 16:28
ut5esd
Из написанного неясно, что за оборудование устано... Apr 15 2014, 19:11
petr5555
В теме написано Бк-30М
Сегодня поставил Буд-302 ... Apr 15 2014, 21:08
ut5esd
А как Вы проверите это без второго БК-30 ? Только... Apr 15 2014, 23:03
petr5555
Квартиры 76-95.Все вызовы в 8 десятке идут в 81кв... Apr 14 2014, 06:19![]() ![]() |