![]() некорректно работают ключи RFID vizit |
![]() некорректно работают ключи RFID vizit |
serstan71 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 8-March 14 Member No.: 48 278 ![]() |
оборудование БУД 302М + БВД 313R + EXIT 300M + БК 100М + VIZIT-ML300 , расстояние между блоками БУД и БВД 70 метров . проблема такая: с вызывной панелью некорректно работают ключи RFID vizit ,после включения БУД 2-3 раза ключ срабатывает а потом БВД не реагирует все остальные функции работают нормально
собирал на столе БУД 302М + БВД 313R при длине проводов примерно 15 метров работало исключительно все компоненты системы новые! в чем проблема? |
![]() ![]() |
Evgenn |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 17-February 13 Member No.: 47 699 ![]() |
Ответ находится в описании проблемы - 70 метров провода - это слишком много.
Неужели нельзя расположить БУД поближе к двери? |
![]() ![]() |