![]() Вопрос по БК-4MV, Помогите разобраться |
![]() Вопрос по БК-4MV, Помогите разобраться |
antonasss |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 26-April 12 Member No.: 47 303 ![]() |
Вопрос знающим людям по БК-4MV.
1. Можно ли подключить на один БК-4MV четную и нечетную сотню. Ситуация следующая, имеется следующее оборудование: БУД-302М -1 шт, и БК-4MV -48шт. По двум стоякам деление на четную и нечетную сотню квартир идет нормально т.е на один БК-4MV приходит либо четная либо нечетная сотня, но в одном стояке начиная с 6 и по 16 этажи происходит так что 2 квартиры из четной сотни а 1 квартира в нечетной сотне. Отсюда следующий вопрос и возник, возможно ли подключение на один БК-4MV четную и нечетную сотню? 2. Если невозможно то я так понимаю необходимо докупать еще БК-4MV? Для информации (если необходимо) 16-эт дом, 3 стояка, 1 подъезд, по 9 квартир на этаже, т.е по 3 кв на стояк. Кабеля от квартир перебросить из стояка в стояк невозможно т.к они проложены в полу под стяжкой. По каждому из стояков идет 10х2х0,5 вит пара, отдельно питание, отдельно видео сигнал. |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Нет, один БК-4MV не может быть одновременно на двух сотнях, т.к. он должен быть подключен к БУД-302М либо к клеме SEL0 либо к клеме SEL1.
Докупать БК-4MV - не гарантия что все заработает, т.к. согласно паспорту на БУД-302М к нему можно подключать не более 50 шт БК-4MV. В Вашем случае, намного практиченее и дешевле было бы использовать БК100М - 2 штуки, первый расположить рядом с БУДом, а второй на 6 этаже в том стояке, где нечетная сотня. Витую пару этого стояка с 6 по 16 этажи подключить к второму БК-100М, и так же необходимо будте проложить 4х жильный кабель от БУДа до второго БК. Хотя у меня есть подозрение, учитывая что нумерация судя по всему у Вас не стандартная, возможно 4х жильный кабель прокладывать не понадобится. Есть второй вариант: поменять БВД и БУД на серию 400, там можно будет включить гостиничную нумерацию, и задать номер каждой квартиры вручную в любом порядке, но это потребует больших затрат. -------------------- www.isnv.ru
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 10:09 |