Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Коммутация двух квартир по одному вызову

Михаил З
post Feb 16 2012, 11:00
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 16-February 12
Member No.: 47 168



Здравствуйте!

В нашем многоквартирном доме некоторое время назад стала наблюдаться следующая проблема:

Заболел сегмент 20х квартир. При вызове, например, 26 квартиры, звонок раздается в 26 и 16 квартире, но при этом 16 квартира может открыть замок, а 26 - нет, при этом обе квартиры одновременно могут разговаривать и с вызывающим, и друг с другом.

Если звонить в 16ю квартиру, то там все нормально.

Ситуация возникла внезапно и неожиданно. Никто из квартир не признается в том, что делал ремонт или подключение или еще какое-нибудь вмешательство в электросхему и разводку домофона.

Было подозрение, что 18 квартира, которая делала ремонт примерно во время возникновения сбоя, перепутала + и -, но я отключил эту квартиру совсем и ситуация не изменилась. Я также попытался в коммутаторе отключать поочередно с 1 по 9 контакты из 10-го десятка (они в коммутатор подключены напрямую - "спасибо" тому, кто подключал), но для остальных квартир это не помогло.

В каком направлении еще поискать? Спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Feb 16 2012, 11:51
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Так Вы ошибку не определите.
Обязательно прозвоните весь коммутатор цифровым тестером в режиме прозвонки диодов.
Может быть не просто перепутаны + и -, а есть замыкание в квартире.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Михаил З
post Feb 16 2012, 13:02
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 16-February 12
Member No.: 47 168



Цитата(petr5555 @ Feb 16 2012, 12:51) *

Так Вы ошибку не определите.
Обязательно прозвоните весь коммутатор цифровым тестером в режиме прозвонки диодов.
Может быть не просто перепутаны + и -, а есть замыкание в квартире.


petr5555, большое спасибо за наводку! Уточните, пожалуйста, подробно, что я должен сделать, какие значения измерений должны быть и как с ними работать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
igorekk1115
post Nov 21 2013, 20:36
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 1
Joined: 21-November 13
Member No.: 48 127



QUOTE(Михаил З @ Feb 16 2012, 16:02) *

petr5555, большое спасибо за наводку! Уточните, пожалуйста, подробно, что я должен сделать, какие значения измерений должны быть и как с ними работать?

берете вольтметр, плюс ставите на Ек, минусом проверяете единицы, где покажет от 9 до 12 В, там проблема. затем ставите на прозвонку диодов, плюс на проблемную единицу, минусом проверяем десятки, покажет либо "перевертыш", либо замыкание.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 